Bonjour,

si j'ai plusieurs circuits d'éclairage avec protection 10 A situés dans divers tableaux et que j'ai plusieurs BS situés à divers sorties et que j'ai qu'un seul bloc de télécommande BAES pour la mise en test de l'ensemble des BS sans faire de coupures générale de l'éclairage comment faire le branchement ?
précision tous les blocs sont à l'état de veille et on a 2 fils pour la télécommande. Le bloc télécommande en place et un COOPER TLU. et quand on fait un test coupure de tension les blocs ne s’éclairent pas en mode secours ! par contre a l'unité en test il s'éclaire

merci de votre aide cordialement
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: raccordement BAES avec telecommande

Message par Baboune73 »

Vous pouvez tester les blocs de secours après avoir disjoncter les zones que vous voulez tester. Il faut qu'il soit hors tension pour le test.
Avatar du membre
villard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 09:24
Contact :

Re: raccordement BAES avec telecommande

Message par villard »

Bonsoir

ok merci de votre aide