Condensateur entre Ph et N

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Gatsso
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
Localisation : PACA
Contact :

Condensateur entre Ph et N

Message par Gatsso »

Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi ce condensateur a été placer après un 30mA ?
Image

cela ce trouve dans le tableau électrique d une vielle chapelle (humide) ou, je sais qu il y a des fuites de courant sur certain circuit.
y a t il un rapport ?
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Condensateur entre Ph et N

Message par caydon »

Bonsoir,
Ce n est pas un condensateur mais une varistance type gemov.
L'art et la manière...
Avatar du membre
Gatsso
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
Localisation : PACA
Contact :

Re: Condensateur entre Ph et N

Message par Gatsso »

C est donc pour résoudre des problème de surtension ???
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Condensateur entre Ph et N

Message par caydon »

Bonsoir,
Oui par exemple

;-)
L'art et la manière...