Cablage coffret de relayage

Applications particulières…
Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 144
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Cablage coffret de relayage

Message par benzou » mer. 13 mars 2019 19:31

Binjour.
Comment câble t on la puissance d'un coffret de relayage?
Alimente ton en tri ou en tétra?

Merci d avance

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4300
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Cablage coffret de relayage

Message par Candela » mar. 19 mars 2019 15:20

Bonjour,
Mais pourquoi diable amènerait-on du triphasé dans un coffret de relayage? A moins qu'il y ait méprise sur le terme "relayage"!
Un tel coffret contient normalement...des relais, et donc pas de puissance.
On l'alimentera donc selon circonstances locales en 220 mono, 48 V AC ou DC ou éventuellement 24*.
Cordialement
* les tensions trop basses sont à éviter, sauf bien entendu s'il y a des contraintes relatives au milieu et à la protection des personnes.

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 144
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: Cablage coffret de relayage

Message par benzou » sam. 23 mars 2019 17:46

Coucou candela. Merci pour ta réponse. On amène du tri car on amène la puissance aussi. Il s agit des coffrets gerant les moteurs de desenfumage ds un erp.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4300
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Cablage coffret de relayage

Message par Candela » mar. 26 mars 2019 11:23

Bonjour,
Dans le cas où le relayage est alimenté "en biberon" sur l'arrivée puissance, la meilleure solution est d'installer un tr 400/BT, TBT, TBTS ou une alim 400/DC alimenté(-e) par deux fusibles. C'est compatible avec tous les schémas, cela procure un découplage parfait courant fort/courant faible et un large choix de tension/SLT pour le relayage.
Cordialement

Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »