Installations de sécurité

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Tesla44
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 14 août 2018 11:59
Localisation : Nantes
Contact :

Installations de sécurité

Message par Tesla44 »

Bonjour à tous,

J'ai une question qui concerne les installations de sécurité et plus particulièrement sur l'article 561.3 de la 15-100 qui dit que :

(Amendement A4)
- Les dispositions de protection contre les contacts indirects n'impliquant pas la coupure automatique au premier défaut sont choisies de préférence. Dans le schéma IT, un contrôleur permanent d'isolement doit donner un signal sonore et visuel lors d'un premier défaut.
La disposition habituelle est l'alimentation en schéma IT (411.6).
Ceci n'exclut pas l'utilisation des schémas TN ou TT lorsque les textes réglementaires l'admettent. Dans ce cas, si un équipement de sécurité ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas de ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non utilisation par un CPI associé à un dispositif de signalisation.
Localement, les dispositions suivantes peuvent être prises :
protection par emploi de matériels à isolation double ou renforcée (412) ;
protection par séparation électrique (413).

Je n'arrive pas à comprendre comment mettre un CPI sur une installation en TN pour le désenfumage (car pour moi CPI = IT :-D ).

Si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus (un petit schéma ne sera jamais de trop :lol: )

Merci d'avance pour votre aide

Cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Installations de sécurité

Message par caydon »

Bonsoir

Regarder la notice de ce type de produit Vigilohm IM9-OL par exemple.

Bonne soirée
L'art et la manière...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1166
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Installations de sécurité

Message par pericles »

bonjour à tous,

pour compléter la remarque de caydon voir les liens ci-après

Les contrôleurs d’isolement sont utilisés pour surveiller l’isolement des réseaux électriques par rapport à la terre.
le Vigilohm l’IM9-OL permet de surveiller les équipements hors tension, par exemple les moteurs des pompes à incendie, désenfumage, ascenseurs etc… quel que soit le schéma de liaison à la terre, (IT/TT/TN-S) réseaux hors tension.

En cas de défaut, un contact permet de déclencher une alarme ou d’interdire la mise sous tension du moteur via un relais.
Cette protection est obligatoire dans les ERP (Établissement recevant du public) pour toutes les applications de sécurité.

Vigilohm IM9-OL | Le blog de Forma TIS (un conseil, à mettre dans vos favoris)
http://blog.formatis.pro/vigilohm-im9-ol

IMD-IM9-OL - Vigilohm - contrôleur permanent d isolement - petit réseau moteur hors tension
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... rs-tension

cordialement