bonjour, je ne trouve pas l'article du réglement de sécurité qui impose une sélectivité totale en ERP....


merci d'acvance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: sélectivité dans un erp

Message par Candela »

Bonjour,
Je pense à EL14 §2 et EL16 §2...

Cordialement
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: sélectivité dans un erp

Message par Mckallowey »

Bonjour,

Si sélectivité n'est obligatoire que sur certains parties de la catégorie 1 à 4 :
Installations de sécurité, locaux + de 50 personnes, locaux public et non public etc...

Cdlt
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: sélectivité dans un erp

Message par benzou »

Merci