Une amie travaillant dans un cabinet d'ophtalmologue ont eu un contrôle électrique, seriez vous a quoi correspond les deux lignes surligné en rose ?

Image

Merci a vous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Controle electrique

Message par RFco »

bonjour


avec une photo bien cadrée et dans le bon sens


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Controle electrique

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Controle electrique

Message par Mckallowey »

Bonjour,

Je connais bien ces rapports ...

Voir en page 3 du rapport, il y a la liste des observations. Là c'est l'observation 1 à 4 et 11.
Il faudrait nous envoyer cette partie du rapport pour bien vous aider, ou appeler le technicien, il sera à votre écoute.
Mais avec l'expérience, je dirai que les départs ne sont pas ou mal identifiés au tableau élec et que les câbles sont mal fixés, mais je m'avance un peu...

Cdlt
Avatar du membre
Antho91140
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
Contact :

Re: Controle electrique

Message par Antho91140 »

Bonjour,

Désolé pour la photo je n'avais pas vu qu'elle était en grande comme ça :(

Je vais demander a mon amie plus d'information et qu'elle regarde en page 3.