Bonjour,
Une amie travaillant dans un cabinet d'ophtalmologue ont eu un contrôle électrique, seriez vous a quoi correspond les deux lignes surligné en rose ?
Merci a vous
Controle electrique
- Antho91140
- De passage
- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Controle electrique
bonjour
avec une photo bien cadrée et dans le bon sens
@+
avec une photo bien cadrée et dans le bon sens
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Controle electrique
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Controle electrique
Bonjour,
Je connais bien ces rapports ...
Voir en page 3 du rapport, il y a la liste des observations. Là c'est l'observation 1 à 4 et 11.
Il faudrait nous envoyer cette partie du rapport pour bien vous aider, ou appeler le technicien, il sera à votre écoute.
Mais avec l'expérience, je dirai que les départs ne sont pas ou mal identifiés au tableau élec et que les câbles sont mal fixés, mais je m'avance un peu...
Cdlt
Je connais bien ces rapports ...
Voir en page 3 du rapport, il y a la liste des observations. Là c'est l'observation 1 à 4 et 11.
Il faudrait nous envoyer cette partie du rapport pour bien vous aider, ou appeler le technicien, il sera à votre écoute.
Mais avec l'expérience, je dirai que les départs ne sont pas ou mal identifiés au tableau élec et que les câbles sont mal fixés, mais je m'avance un peu...
Cdlt
- Antho91140
- De passage
- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
Re: Controle electrique
Bonjour,
Désolé pour la photo je n'avais pas vu qu'elle était en grande comme ça
Je vais demander a mon amie plus d'information et qu'elle regarde en page 3.
Merci a vous
Désolé pour la photo je n'avais pas vu qu'elle était en grande comme ça
Je vais demander a mon amie plus d'information et qu'elle regarde en page 3.