Séparation des circuits en bâtiment ERT ....

Message par jreihem »

Bonjour les spécialistes,

Petite question.
Je connais la règle de la séparation des circuits d’éclairage, pièce de plus de 50 personnes, dans les ERP. Séparation public / non-public comprenant circuits d’alimentation distinct, 1 disjoncteur zone public et 1 1 disjoncteur zone non-public …. et 2 commande distinct, une accessible au public et une autre (genre inter à clé) situé dans une zone non-accessible au public … mais est-ce que cette règle et aussi applicable dans un bâtiment ERT (travailleurs) ??

Hors sujet : Pouvez-vous me confirmer que les équipements électriques doivent avoir un IP (indice de protection)
égale ou supérieur à 20 dans un vestiaire.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Séparation des circuits en bâtiment ERT ....

Message par Candela »

Bonjour,
je n'ai connaissance d'aucune disposition contraignante (p. nb de luminaire,nombre de circuits) dans la C15-100, ni dans le Code du travail.
Pour autant, il faut toujours appliquer l'article 314 concernant la division des installations. Le situations sont tellement diverses que seuls le bon sens et l'expérience peuvent guider la conception des locaux et des circuits d'éclairage qui leur sont associés.
ex "...//tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel qu'un circuit d'éclairage.".

Autre exemple: dans un hall de stockage on prévoit généralement une éclairage de circulation séparé afin de permettre les rondes de surveillance ou toute autre action pensant les périodes d'arrêt de l'exploitation.

Cordialement
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Séparation des circuits en bâtiment ERT ....

Message par Mckallowey »

Bonjour,

Non, ces dispositions sont applicables dans les ERP de 1er groupe. Pas dans les ERT.

Qu'est-ce que vous appeler "vestiaires" ?

Cdlt
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Re: Séparation des circuits en bâtiment ERT ....

Message par jreihem »

Vestiaires: Local pour se changer (vêtements), avec accès à un lavabo. Exemple: Les pompiers, dans les centre de secours, ont un vestiaire pour se changer, se laver les mains.
Bonne soirée et merci pour vos réponses.
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités