Bonjour,
Pour l'ouverture d'un petit commerce, pour les contrôles qui passe avant qui.
Je crois que c'est d'abord un organisme de sécurité style Socotec ou Veritas qui passe en premier, il délivre une attestation et j'envoi cette attestation à consuel.
Est ce cela ou le contraire, Consuel qui passe en premier?
Cordialement
Attestation consuel petit commerce
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Attestation consuel petit commerce
Bonjour,
Dans le cas d'un ERT-ERP le Consuel laisse le soin à l'Organisme de Contrôle de vérifier la conformité des installations et se contente de vérifier que le contrôle a bien été fait par un organisme agrée et qu'il n'a pas relevé d'anomalies rédhibitoires. Il n'y a en général pas de visite; s'il y en avait une, elle ne porterait que sur des points litigieux ou nécessitant des éclaircissements.
Le rapport de l' OC doit être joint à l'attestation dûment remplie, donc celui-ci doit intervenir avant l'envoi de la liasse pour validation.
cordialement
Dans le cas d'un ERT-ERP le Consuel laisse le soin à l'Organisme de Contrôle de vérifier la conformité des installations et se contente de vérifier que le contrôle a bien été fait par un organisme agrée et qu'il n'a pas relevé d'anomalies rédhibitoires. Il n'y a en général pas de visite; s'il y en avait une, elle ne porterait que sur des points litigieux ou nécessitant des éclaircissements.
Le rapport de l' OC doit être joint à l'attestation dûment remplie, donc celui-ci doit intervenir avant l'envoi de la liasse pour validation.
cordialement
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Attestation consuel petit commerce
Merci Candela, c'est ce que je pensait mais sans être sur.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités