Bonjour ,
ma question concerne un problème rencontré sur des moteurs de désenfumage .
Moteur de marque ALDES
coffret de relayage de marque AXONE MICRO 2
Les moteurs ont été installé par notre installateur électricien et l'entreprise spécialisée à monté les moteurs /extracteurs .
Lors de la mise en route , le coffret de relayage signale : défaut phase ( défaut n°7).
et pourtant le moteur tourne dans le bon sens et le débit est bon .
Si on inverse deux phases : le défaut disparait mais le débit n'est plus bon .......
Est ce que quelqu’un a déjà été confronté à ce type de problème ?
merci par avance pour votre aide /
Cordialement.
ma question concerne un problème rencontré sur des moteurs de désenfumage .
Moteur de marque ALDES
coffret de relayage de marque AXONE MICRO 2
Les moteurs ont été installé par notre installateur électricien et l'entreprise spécialisée à monté les moteurs /extracteurs .
Lors de la mise en route , le coffret de relayage signale : défaut phase ( défaut n°7).
et pourtant le moteur tourne dans le bon sens et le débit est bon .
Si on inverse deux phases : le défaut disparait mais le débit n'est plus bon .......
Est ce que quelqu’un a déjà été confronté à ce type de problème ?
merci par avance pour votre aide /
Cordialement.
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour,
Parlez vous du débit de ventilation ? Est ce quand il tourne dans le bon sens mécanique que le débit est bon ?
Combien y a t'il de phase à votre moteur ? Y a t'il de la tension sur les trois si c'est un triphasé ?
Est ce que la protection (fusible ?) d'une phase n'a pas sauté ?
Est ce qu'il ne faut pas definir un sens normal de rotation avec ce genre d'appareil ?
par exemple : sens horlogique dephasage de 120°
sens antihorlogique dephasage de -120 °
Je ne sais pas si tous les moteurs tournent dans le mémé sens si on les alimentent en direct.
Cordialement
Parlez vous du débit de ventilation ? Est ce quand il tourne dans le bon sens mécanique que le débit est bon ?
Combien y a t'il de phase à votre moteur ? Y a t'il de la tension sur les trois si c'est un triphasé ?
Est ce que la protection (fusible ?) d'une phase n'a pas sauté ?
Est ce qu'il ne faut pas definir un sens normal de rotation avec ce genre d'appareil ?
par exemple : sens horlogique dephasage de 120°
sens antihorlogique dephasage de -120 °
Je ne sais pas si tous les moteurs tournent dans le mémé sens si on les alimentent en direct.
Cordialement
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
bonjour ,
oui il s'agit du debit d'extraction .
les extratcteur sont asserrvis avec le ssi ( système de detection incendie ).
Le but est d'extraire les fumées en cas d'incendie .
Le debit doit avoir une certaine valeur et il est en deca.
Biensur les 3 phases sont presentes .
Les phases ont été inverses afin d'inverser le sens de rotation du moteur /ventilateur .
Lorsque le debit est faible , le boitier de gestion n'affiche aucune erreur .
Lorsque l'on inverse le sens , le debit devient bon (dans les critères requis ) mais le boitier affiche defaut phase!!
cordialement.
oui il s'agit du debit d'extraction .
les extratcteur sont asserrvis avec le ssi ( système de detection incendie ).
Le but est d'extraire les fumées en cas d'incendie .
Le debit doit avoir une certaine valeur et il est en deca.
Biensur les 3 phases sont presentes .
Les phases ont été inverses afin d'inverser le sens de rotation du moteur /ventilateur .
Lorsque le debit est faible , le boitier de gestion n'affiche aucune erreur .
Lorsque l'on inverse le sens , le debit devient bon (dans les critères requis ) mais le boitier affiche defaut phase!!
cordialement.
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour,
Cet installation est réglementairement en régime IT. Le défaut est sous doute du à un courant de fuite d'une phase à la terre et contrôlé par un CPI électronique.
Afin de débloquer la situation, il faut trouver où se trouve le courant de fuite et réparer. Bon courage.
Cordialement,
Cet installation est réglementairement en régime IT. Le défaut est sous doute du à un courant de fuite d'une phase à la terre et contrôlé par un CPI électronique.
Afin de débloquer la situation, il faut trouver où se trouve le courant de fuite et réparer. Bon courage.
Cordialement,
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour ,
bien vu !
effectivement le regime est reglementairement en IT et avec un tableau TGS distinct du TGBT .
L'installation etant ancienne les départs desenfumage sont encore sur TGBT ( comme les départs généraux ).
Le projet de dévoyer l'ensemble des départs desenfumage sur un TGS est d'actualité mais actuellement ils sont encore sur ce vieux TGBT.
Le regime est TNS et normalement le defaut d'isolement devrait faire disjoncter en protection de surcharge .
Nous avons mesuré l'isolement des lignes et des moteurs et il est conforme .
le cpi doit detecter un defaut inexistant , il serait à mon avis à controler par le constructeur .
cordialement;
bien vu !
effectivement le regime est reglementairement en IT et avec un tableau TGS distinct du TGBT .
L'installation etant ancienne les départs desenfumage sont encore sur TGBT ( comme les départs généraux ).
Le projet de dévoyer l'ensemble des départs desenfumage sur un TGS est d'actualité mais actuellement ils sont encore sur ce vieux TGBT.
Le regime est TNS et normalement le defaut d'isolement devrait faire disjoncter en protection de surcharge .
Nous avons mesuré l'isolement des lignes et des moteurs et il est conforme .
le cpi doit detecter un defaut inexistant , il serait à mon avis à controler par le constructeur .
cordialement;
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Il se pourrait que le régime IT soit placé entre le coffret de relayage et le moteur de désenfumage. Et l'alimentation du coffret de relayage est alimenté en TNS.Le regime est TNS et normalement le defaut d'isolement devrait faire disjoncter en protection de surcharge
Je pense qu'il faudrait mesurer l'isolement en tout temps, c'est à dire, quand ça démarre, quand ça le moteur tourne, et quand le moteur est au repos...Nous avons mesuré l'isolement des lignes et des moteurs et il est conforme .
le cpi doit detecter un defaut inexistant , il serait à mon avis à controler par le constructeur .
Prestation à effectuer par l'installateur du coffret, why not.
MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour,
D'après la notice (disponible ici => http://pro.aldes.fr/media/7240/axone-compulsor-8.pdf ) le 7 correspond bien à une inversion de phases..
Vu la relation de débit lie à ce problème on pourrait presque se demander s'il n'y a pas un problème d'escargot/volute monte à l'envers..? Peut-être la carte du coffret..
En tous cas, le diagnostique m'intéresse, s'il y a moyen d'avoir un retour une fois le problème réglé svp..
Cordialement,
Max
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
D'après la notice (disponible ici => http://pro.aldes.fr/media/7240/axone-compulsor-8.pdf ) le 7 correspond bien à une inversion de phases..
Vu la relation de débit lie à ce problème on pourrait presque se demander s'il n'y a pas un problème d'escargot/volute monte à l'envers..? Peut-être la carte du coffret..
En tous cas, le diagnostique m'intéresse, s'il y a moyen d'avoir un retour une fois le problème réglé svp..
Cordialement,
Max
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonsoir ,
oui bineur , il est naturel de vous renvoyer un retour !
surtout qu'il y a eu un diagnostic si 'l'on puis dire .
il s'agissait de la carte d'alimentation du moteur .
de quel défaut s'agissait il? je ne le sait pas puisque la carte est partie chez le fournisseur ( pourtant neuve ).
Le technicien dépanneur est venue avec une carte sous emballage et après échange standard , le moteur a démarré sans défaut de phase .
il a ensuite mesuré les débits de désenfumage et ils étaient corrects .
je gère l'électricité mais je travaillais dans le cas présent pour mon collègue gérant la sécurité ( il n'est pas électricien du tout ).
si j'obtient un retour sur le problème de cette carte ( ce que je vais essayer d'obtenir ) , je ne manquerai pas de vous tenir informé .
Cordialement.
oui bineur , il est naturel de vous renvoyer un retour !
surtout qu'il y a eu un diagnostic si 'l'on puis dire .
il s'agissait de la carte d'alimentation du moteur .
de quel défaut s'agissait il? je ne le sait pas puisque la carte est partie chez le fournisseur ( pourtant neuve ).
Le technicien dépanneur est venue avec une carte sous emballage et après échange standard , le moteur a démarré sans défaut de phase .
il a ensuite mesuré les débits de désenfumage et ils étaient corrects .
je gère l'électricité mais je travaillais dans le cas présent pour mon collègue gérant la sécurité ( il n'est pas électricien du tout ).
si j'obtient un retour sur le problème de cette carte ( ce que je vais essayer d'obtenir ) , je ne manquerai pas de vous tenir informé .
Cordialement.
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Biensur au lieu de bineur:)
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour,
Merci pour le retour.
Etonnant pour la carte étant donné la renommée du constructeur mais bon, un loupé ça peut arriver vu le nombre qu'ils produisent à l'année ... !
Cordialement,
Max
Merci pour le retour.
Etonnant pour la carte étant donné la renommée du constructeur mais bon, un loupé ça peut arriver vu le nombre qu'ils produisent à l'année ... !
Cordialement,