bonjour ,
j'ai déjà rencontré ce problème sur mon site avec une entreprise qui a botté en touche
après des recherche , il faut vérifié le sens de rotation des phases avant le coffret de relayage
et ensuite câblé le moteur dans le bon sens de rotation
MOTEUR DE DESENFUMAGE
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour
Cordialement
C'est le B.A.BA de l'installation d'un moteur: rien à voir avec le problème signalé (et résolu depuis plus de 2 ans 1/2!)
Cordialement
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour
attention, l'alimentation n'est pas forcément issue d'un schéma de liaison à la terre IT.
Si les moteurs sont alimentés par une dérivation issue du disjoncteur général (bornes amont) et qui peut être aussi d'un un groupe électrogène de remplacement !
Donc ça peut être TT ou TN !
Cf EL12 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Cdt
attention, l'alimentation n'est pas forcément issue d'un schéma de liaison à la terre IT.
Si les moteurs sont alimentés par une dérivation issue du disjoncteur général (bornes amont) et qui peut être aussi d'un un groupe électrogène de remplacement !
Donc ça peut être TT ou TN !
Cf EL12 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Cdt