MOTEUR DE DESENFUMAGE

Applications particulières…
Avatar du membre
stef
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 14 nov. 2017 21:47

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Message par stef » mer. 15 nov. 2017 09:40

bonjour ,
j'ai déjà rencontré ce problème sur mon site avec une entreprise qui a botté en touche
après des recherche , il faut vérifié le sens de rotation des phases avant le coffret de relayage
et ensuite câblé le moteur dans le bon sens de rotation

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4021
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Message par Candela » mer. 15 nov. 2017 12:10

Bonjour
stef a écrit :
mer. 15 nov. 2017 09:40

après des recherches , il faut vérifier le sens de rotation des phases avant le coffret de relayage
et ensuite câbler le moteur dans le bon sens de rotation
C'est le B.A.BA de l'installation d'un moteur: rien à voir avec le problème signalé (et résolu depuis plus de 2 ans 1/2!)

Cordialement

Avatar du membre
vincebzh56
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Message par vincebzh56 » mer. 24 janv. 2018 21:54

Bonjour

attention, l'alimentation n'est pas forcément issue d'un schéma de liaison à la terre IT.

Si les moteurs sont alimentés par une dérivation issue du disjoncteur général (bornes amont) et qui peut être aussi d'un un groupe électrogène de remplacement !
Donc ça peut être TT ou TN !
Cf EL12 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.