J'ai une installation en mono, et comme y a souvent des coupures de courant dans notre village.
J'ai installé un groupe électrogène.
Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A.
J'aurais aimer connaitre le meilleur schéma de câblage avec celui ci.
Je n'ai rien trouver sur le net et aucun schéma fourni avec le Hager.
Merci d'avance.
J'ai une installation en mono, et comme y a souvent des coupures de courant dans notre village.
J'ai installé un groupe électrogène.
Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A.
J'aurais aimer connaitre le meilleur schéma de câblage avec celui ci.
Je n'ai rien trouver sur le net et aucun schéma fourni avec le Hager.
Merci d'avance.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électr
Bonsoir,
C'est un inverseur manuel? Le groupe est à démarrage manuel ou automatique?
Cordialemrnt
C'est un inverseur manuel? Le groupe est à démarrage manuel ou automatique?
Cordialemrnt
Re: Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électr
bonjour,
L'inverseur est celui ci : http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /71433.htm
Démarrage du groupe : manuel
L'inverseur est celui ci : http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /71433.htm
Démarrage du groupe : manuel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électr
Bonjour,
En manuel, le "schéma" est on ne peut plus basique: le I sur Edf, le II sur GE et la sortie connectée au réseau de la maison.
Il y a nécessairement une coupure lors du transfert puisque l'on passe par la position 0.
Si le groupe réalimente toute l'installation, l'inverseur doit être en tête du tableau ou sur le trajet entre DB et tableau.
Si la réalimentation est partielle, les installations doivent être bien séparées afin de ne pas risquer de mettre accidentellement les 2 sources en parallèle.
Cordialement
NB: le schéma figure sur l'appareil lui-même:
Bornes du haut Let N pour Edf, G et GN pour GE
Bornes du bas L et N pour le réseau de la maison
En manuel, le "schéma" est on ne peut plus basique: le I sur Edf, le II sur GE et la sortie connectée au réseau de la maison.
Il y a nécessairement une coupure lors du transfert puisque l'on passe par la position 0.
Si le groupe réalimente toute l'installation, l'inverseur doit être en tête du tableau ou sur le trajet entre DB et tableau.
Si la réalimentation est partielle, les installations doivent être bien séparées afin de ne pas risquer de mettre accidentellement les 2 sources en parallèle.
Cordialement
NB: le schéma figure sur l'appareil lui-même:
Bornes du haut Let N pour Edf, G et GN pour GE
Bornes du bas L et N pour le réseau de la maison
Re: Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électr
Merci beaucoup de ta réponse. On m'a parlé également de mettre le neutre du groupe à la terre mais j'ai pas bien compris.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électr
Bonjour,
-de relier la masse du groupe à la terre de l'installation
-de relier le neutre du groupe à la connexion ci-dessus (terre de l'installation) sur le groupe (liaison courte)
-de protéger tous ces circuits par DDR (Différentiels 30 mA). Si les DDR de l'installation sont utilisés, la liaison alternateur=>inverseur doit être à isolation double ou renforcée(en pratique, un câble souple H07RN-F convient)
Conseils tirés du Guide C15-401, en application de la C15-100
Cordialement
Effectivement, il est indispensable:titouan a écrit :Merci beaucoup de ta réponse. On m'a parlé également de mettre le neutre du groupe à la terre mais j'ai pas bien compris.
-de relier la masse du groupe à la terre de l'installation
-de relier le neutre du groupe à la connexion ci-dessus (terre de l'installation) sur le groupe (liaison courte)
-de protéger tous ces circuits par DDR (Différentiels 30 mA). Si les DDR de l'installation sont utilisés, la liaison alternateur=>inverseur doit être à isolation double ou renforcée(en pratique, un câble souple H07RN-F convient)
Conseils tirés du Guide C15-401, en application de la C15-100
Cordialement
- nicolariko
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. 14 avr. 2020 01:10
- Contact :
Re: Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogèn
bonjour
je deterre ce sujet, car cela fait deux jour que je planche sur ces différentes protection a apporter a installation de secours, mai je me melange...
vous dite il faut relier la masse du groupe a la terre: ok
un inverseur de source au tableau: ok
les 30ma du tableau maison protege les appareils:ok
mettre le neutre a la terre? c’est la physiquement que je ne comprends pas comment faire...
merci de m'aider
j'ai acheter un groupe MC3200 3kw
un inverseur de source hager
je deterre ce sujet, car cela fait deux jour que je planche sur ces différentes protection a apporter a installation de secours, mai je me melange...
vous dite il faut relier la masse du groupe a la terre: ok
un inverseur de source au tableau: ok
les 30ma du tableau maison protege les appareils:ok
mettre le neutre a la terre? c’est la physiquement que je ne comprends pas comment faire...
merci de m'aider