association onduleur et transformateur d'isolement

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Avatar du membre
petit curieux
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 5 sept. 2015 03:17
Contact :

association onduleur et transformateur d'isolement

Message par petit curieux »

Bonjour,

Ce matin, j'ai visité un datacenter qui était alimenté par un transformateur d'isolement installé en amont d'un onduleur on-line.

Lors d'une coupure EDF, l'onduleur permet d'alimenter le datacenter pendant le temps de démarrage du groupe électrogène, mais quel est l’intérêt du transformateur d'isolement?

Ce transformateur ne change pas la tension (primaire 400V, secondaire 400V, couplage : dyn11) et le régime de neutre créé au niveau du transformateur d'isolement est le même que celui du bâtiment (TNS)...

Merci d'avance pour vos réponses

A bientôt.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par Candela »

Bonjour,
Lorsque le réseau amont est TN-S ou TT, une coupure de celui-ci amène nécessairement le réseau aval de l'onduleur à fonctionner selon le SLT IT. Ce n'est pas forcément souhaitable (l'informatique n'aime guère que le neutre soit "flottant").
Le transfo d'isolement permet de recréer un réseau TN-S qui, lui, restera dans cette configuration quelle que soit la configuration amont.
Accessoirement, le transfo filtre relativement bien l'harmonique 3 (c'est moins efficace pour les autres :-D )
Cordialement
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par RELOU64 »

Bonjour,
pas le but premier,
Mais Cela permet généralement d'augmenter le courant de défaut au secondaire, ce qui facilite le choix des protections
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Est ce que vous avez une documentation qui explique pourquoi le schéma de liaison devient IT derrière l'onduleur en cas de coupure?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par Candela »

Bonjour,
RELOU64 a écrit : pas le but premier,
Mais Cela permet généralement d'augmenter le courant de défaut au secondaire, ce qui facilite le choix des protections
Augmenter le courant de défaut au secondaire? Je ne vous suis pas...[/quote]
RELOU64 a écrit : Est ce que vous avez une documentation qui explique pourquoi le schéma de liaison devient IT derrière l'onduleur en cas de coupure?
Voir ICI chapitre 4.4.

Cordialement
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par RELOU64 »

Merci pour cette doc☺

Je voulais dire que le courant de court circuit est 3 4 In derrière un onduleur et de 20 x kva derrière un transfo,
Valeur théorique bien sûr,
Donc le courant Icc min est plus grand et des courbes B ne s'impose pas forcément ... Suivant validation par calcul bien sur

Que pensez vous de la dispense de court circuit de la nfc 15-100 derrière un onduleur?

Merci par avance du partage de vos connaissances Mr Candela
Avatar du membre
mortevielle
De passage
De passage
Messages : 87
Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par mortevielle »

Bonjour,

"En cas de coupure du neutre on passe en IT" etant en TN-S en amont. Si on ne coupe pas le PE on ne change pas de régime du neutre en TN-S, cette phrase m'est bien mystérieuse.

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par Candela »

Bonjour,
mortevielle a écrit :
"En cas de coupure du neutre on passe en IT" etant en TN-S en amont. Si on ne coupe pas le PE on ne change pas de régime du neutre en TN-S, cette phrase m'est bien mystérieuse.
Le SLT étant défini par la mise à la terre du neutre au transfo HTA/BT, si le neutre est coupé entre celui-ci et l'onduleur (par déclenchement d'une des protections sur le trajet), ce dernier va bien se retrouver sans liaison N-T et donc en IT.

Cordialement
Avatar du membre
mortevielle
De passage
De passage
Messages : 87
Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par mortevielle »

Bonjour,

Si je suis en tn-s et que je coupe le neutre je suis toujours en tn-s. Pour passer en it il faut couper le pe ou le cable de terre ,

merci
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: association onduleur et transformateur d'isolement

Message par RELOU64 »

Bonjour,
Sachant que le réseau issue du transformateur HT/BT est en rade, ton neutre de l'onduleur est flottant donc IT, si j'ai bien compris :-)
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités