Bonjour,
Ce matin, j'ai visité un datacenter qui était alimenté par un transformateur d'isolement installé en amont d'un onduleur on-line.
Lors d'une coupure EDF, l'onduleur permet d'alimenter le datacenter pendant le temps de démarrage du groupe électrogène, mais quel est l’intérêt du transformateur d'isolement?
Ce transformateur ne change pas la tension (primaire 400V, secondaire 400V, couplage : dyn11) et le régime de neutre créé au niveau du transformateur d'isolement est le même que celui du bâtiment (TNS)...
Merci d'avance pour vos réponses
A bientôt.
Ce matin, j'ai visité un datacenter qui était alimenté par un transformateur d'isolement installé en amont d'un onduleur on-line.
Lors d'une coupure EDF, l'onduleur permet d'alimenter le datacenter pendant le temps de démarrage du groupe électrogène, mais quel est l’intérêt du transformateur d'isolement?
Ce transformateur ne change pas la tension (primaire 400V, secondaire 400V, couplage : dyn11) et le régime de neutre créé au niveau du transformateur d'isolement est le même que celui du bâtiment (TNS)...
Merci d'avance pour vos réponses
A bientôt.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
Lorsque le réseau amont est TN-S ou TT, une coupure de celui-ci amène nécessairement le réseau aval de l'onduleur à fonctionner selon le SLT IT. Ce n'est pas forcément souhaitable (l'informatique n'aime guère que le neutre soit "flottant").
Le transfo d'isolement permet de recréer un réseau TN-S qui, lui, restera dans cette configuration quelle que soit la configuration amont.
Accessoirement, le transfo filtre relativement bien l'harmonique 3 (c'est moins efficace pour les autres )
Cordialement
Lorsque le réseau amont est TN-S ou TT, une coupure de celui-ci amène nécessairement le réseau aval de l'onduleur à fonctionner selon le SLT IT. Ce n'est pas forcément souhaitable (l'informatique n'aime guère que le neutre soit "flottant").
Le transfo d'isolement permet de recréer un réseau TN-S qui, lui, restera dans cette configuration quelle que soit la configuration amont.
Accessoirement, le transfo filtre relativement bien l'harmonique 3 (c'est moins efficace pour les autres )
Cordialement
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
pas le but premier,
Mais Cela permet généralement d'augmenter le courant de défaut au secondaire, ce qui facilite le choix des protections
pas le but premier,
Mais Cela permet généralement d'augmenter le courant de défaut au secondaire, ce qui facilite le choix des protections
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
Est ce que vous avez une documentation qui explique pourquoi le schéma de liaison devient IT derrière l'onduleur en cas de coupure?
Merci
Est ce que vous avez une documentation qui explique pourquoi le schéma de liaison devient IT derrière l'onduleur en cas de coupure?
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
Cordialement
Augmenter le courant de défaut au secondaire? Je ne vous suis pas...[/quote]RELOU64 a écrit : pas le but premier,
Mais Cela permet généralement d'augmenter le courant de défaut au secondaire, ce qui facilite le choix des protections
Voir ICI chapitre 4.4.RELOU64 a écrit : Est ce que vous avez une documentation qui explique pourquoi le schéma de liaison devient IT derrière l'onduleur en cas de coupure?
Cordialement
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Merci pour cette doc☺
Je voulais dire que le courant de court circuit est 3 4 In derrière un onduleur et de 20 x kva derrière un transfo,
Valeur théorique bien sûr,
Donc le courant Icc min est plus grand et des courbes B ne s'impose pas forcément ... Suivant validation par calcul bien sur
Que pensez vous de la dispense de court circuit de la nfc 15-100 derrière un onduleur?
Merci par avance du partage de vos connaissances Mr Candela
Je voulais dire que le courant de court circuit est 3 4 In derrière un onduleur et de 20 x kva derrière un transfo,
Valeur théorique bien sûr,
Donc le courant Icc min est plus grand et des courbes B ne s'impose pas forcément ... Suivant validation par calcul bien sur
Que pensez vous de la dispense de court circuit de la nfc 15-100 derrière un onduleur?
Merci par avance du partage de vos connaissances Mr Candela
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
"En cas de coupure du neutre on passe en IT" etant en TN-S en amont. Si on ne coupe pas le PE on ne change pas de régime du neutre en TN-S, cette phrase m'est bien mystérieuse.
Merci
"En cas de coupure du neutre on passe en IT" etant en TN-S en amont. Si on ne coupe pas le PE on ne change pas de régime du neutre en TN-S, cette phrase m'est bien mystérieuse.
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
Cordialement
Le SLT étant défini par la mise à la terre du neutre au transfo HTA/BT, si le neutre est coupé entre celui-ci et l'onduleur (par déclenchement d'une des protections sur le trajet), ce dernier va bien se retrouver sans liaison N-T et donc en IT.mortevielle a écrit :
"En cas de coupure du neutre on passe en IT" etant en TN-S en amont. Si on ne coupe pas le PE on ne change pas de régime du neutre en TN-S, cette phrase m'est bien mystérieuse.
Cordialement
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
Si je suis en tn-s et que je coupe le neutre je suis toujours en tn-s. Pour passer en it il faut couper le pe ou le cable de terre ,
merci
Si je suis en tn-s et que je coupe le neutre je suis toujours en tn-s. Pour passer en it il faut couper le pe ou le cable de terre ,
merci
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
Sachant que le réseau issue du transformateur HT/BT est en rade, ton neutre de l'onduleur est flottant donc IT, si j'ai bien compris
Sachant que le réseau issue du transformateur HT/BT est en rade, ton neutre de l'onduleur est flottant donc IT, si j'ai bien compris
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités