Bonjour,
Si j'ai une pompe immergée, dont les caractéristiques que j'ai sont les suivantes :
Puissance 750w
maxi 50m de profondeur
mon puit est de 25m de profondeur et une chateau d'eau de 6m
quel est la puissance du groupe requis? on me dit qu'un groupe fournissant 2300W ~ 2500W devra suffire, mais j'ai peur pour le démarrage de la pompe qui demande beaucoup plus.
Merci de votre réponse.
Groupe electrogene et pompe immergée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe electrogene et pompe immergée
Bonjour,
Les fabricants recommandent un coëfficient de 3,5, soit 2625W. Avec 2500, cela devrait passer, en dessous, il vaudrait mieux faire un essai avant.
Le démarrage d'un moteur asynchrone demande un calcul précis, qu'il n'est généralement pas possible de faire par manque d'informations sur les caractéristiques exactes de ces petits groupes, et aussi, bien souvent, de celles du moteur.
Par chance, le démarrage d'une pompe se fait pratiquement à vide, la puissance absorbée suivant une courbe en kN(3).
Cordialement
PS: sur ces groupes, le moteur est généralement surdimensionné . Pour l'alternateur, si vous possédez ces données, il faut s"assurer que le courant de démarrage du moteur ne dépasse pas l'intensité de court-circuit de l'alternateur, avec une marge d'au moins 20%.
Attention: le groupe doit impérativement être équipé d'un véritable alternateur. Fuyez les modèles indiquant " 1" sur la plaque.
Les fabricants recommandent un coëfficient de 3,5, soit 2625W. Avec 2500, cela devrait passer, en dessous, il vaudrait mieux faire un essai avant.
Le démarrage d'un moteur asynchrone demande un calcul précis, qu'il n'est généralement pas possible de faire par manque d'informations sur les caractéristiques exactes de ces petits groupes, et aussi, bien souvent, de celles du moteur.
Par chance, le démarrage d'une pompe se fait pratiquement à vide, la puissance absorbée suivant une courbe en kN(3).
Cordialement
PS: sur ces groupes, le moteur est généralement surdimensionné . Pour l'alternateur, si vous possédez ces données, il faut s"assurer que le courant de démarrage du moteur ne dépasse pas l'intensité de court-circuit de l'alternateur, avec une marge d'au moins 20%.
Attention: le groupe doit impérativement être équipé d'un véritable alternateur. Fuyez les modèles indiquant " 1" sur la plaque.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités