bonjour,
Pourriez-vous me démontré que la vitesse d'un groupe joue sur la fréquence et non la tension.
Que pour la tension il faut jouer sur l’excitation .
Merci par avance.
vitesse d'un groupe électrogène
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: vitesse d'un groupe électrogène
Bonjour,
C'est le principe même de l'alternateur: un pôle d'électro-aimant passe devant une bobine (plusieurs, dans la pratique ) de façon cyclique et cela produit une demi-alternance à chaque passage. Plus la rotation est rapide et plus la fréquence est élevée.
La tension est liée effectivement à l'excitation, mais aussi au caractère plus ou moins capacitif du réseau alimenté.
Donc deux équations distinctes:
-vitesse ou fréquence dépend du réglage de la puissance mécanique
-tension dépend de l'excitation et de la puissance réactive (selfs et condensateurs)
Il y a néanmoins un lien entre les deux:si la vitesse augmente, à excitation constante la tension augmente proportionnellement (et réciproquement bien sûr).
Cordialement
C'est le principe même de l'alternateur: un pôle d'électro-aimant passe devant une bobine (plusieurs, dans la pratique ) de façon cyclique et cela produit une demi-alternance à chaque passage. Plus la rotation est rapide et plus la fréquence est élevée.
La tension est liée effectivement à l'excitation, mais aussi au caractère plus ou moins capacitif du réseau alimenté.
Donc deux équations distinctes:
-vitesse ou fréquence dépend du réglage de la puissance mécanique
-tension dépend de l'excitation et de la puissance réactive (selfs et condensateurs)
Il y a néanmoins un lien entre les deux:si la vitesse augmente, à excitation constante la tension augmente proportionnellement (et réciproquement bien sûr).
Cordialement
Re: vitesse d'un groupe électrogène
bon en cherchent bien j'ai trouvé.
Donc nous avons E=K phi n p
D’où si n diminue nous avons E qui diminue
Puis nous avons dans U=E-ZI d’où E diminue donc U diminue.
Remarque: mon groupe électrogène possède une carte de régulation de Uex donc si n diminue I est-il modifier pour compenser cette chute et garder une tension constante?.
Merci à vous pour vos réponse. j’espère que ma démonstration et juste aussi.
(sinon je suis intéressé de connaitre le fonctionnement INVERTERS pour la fréquence.)
Donc nous avons E=K phi n p
D’où si n diminue nous avons E qui diminue
Puis nous avons dans U=E-ZI d’où E diminue donc U diminue.
Remarque: mon groupe électrogène possède une carte de régulation de Uex donc si n diminue I est-il modifier pour compenser cette chute et garder une tension constante?.
Merci à vous pour vos réponse. j’espère que ma démonstration et juste aussi.
(sinon je suis intéressé de connaitre le fonctionnement INVERTERS pour la fréquence.)
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: vitesse d'un groupe électrogène
Bonsoir,
La régulation de tension n'est capable de compenser une baisse de vitesse que dans la limite du courant d'excitation maxi, et pour une durée limitée. La plupart des cartes coupent l'excitation si le régime ne se rétablit pas rapidement.
Pour répondre à votre autre question, dans un groupe inverter le courant produit est redressé puis ondulé. Sur le principe, c'est une ASI "on-line" dont le réseau primaire est constitué par l'alternateur(qui fonctionne à fréquence variable).
Cordialement
La régulation de tension n'est capable de compenser une baisse de vitesse que dans la limite du courant d'excitation maxi, et pour une durée limitée. La plupart des cartes coupent l'excitation si le régime ne se rétablit pas rapidement.
Pour répondre à votre autre question, dans un groupe inverter le courant produit est redressé puis ondulé. Sur le principe, c'est une ASI "on-line" dont le réseau primaire est constitué par l'alternateur(qui fonctionne à fréquence variable).
Cordialement
Re: vitesse d'un groupe électrogène
********* pour vous répondre, je me répète un peu partout mais il est préférable de parler avec des techniciens compétent pour ce type de matériel qui est un investissement pour chacun de nous.
Cordialement,
Pauline
EDIT: la publicité, même déguisée, n'est pas autorisée dans les messages
Cordialement,
Pauline
EDIT: la publicité, même déguisée, n'est pas autorisée dans les messages
Modifié en dernier par Candela le mer. 5 août 2015 23:09, modifié 1 fois.
Raison : Pas de noms de sociétés dans les messages. Merci de respecter la Charte du Forum.
Raison : Pas de noms de sociétés dans les messages. Merci de respecter la Charte du Forum.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités