ONDULEUR SONORE

Message par yaorenaud » jeu. 23 janv. 2014 15:26

slt j'ai on onduleur de 500 VA qui sonne dès que je le met sous tension et qui ne s’arrête plus de sonner
qu'elle peut être le problème ?
MIEUX VAUT LA FIN D'UNE CHOSE QUE SON COMMENCEMENT

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4250
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: ONDULEUR SONORE

Message par Candela » jeu. 23 janv. 2014 16:09

Bonjour,
C'est souvent du à une batterie HS; elle est récente?

Cordialement

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: ONDULEUR SONORE

Message par caydon » jeu. 23 janv. 2014 19:52

Bonsoir,

il peu être en surcharge éventuellement.
L'art et la manière...

Avatar du membre
yaorenaud
Assidu
Assidu
Messages : 28
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2013 09:00

Re: ONDULEUR SONORE

Message par yaorenaud » ven. 24 janv. 2014 13:07

Bonjour,
oui elle est récente mais lorsque je vérifie la tension a la sortie j'ai mes 220.
la batterie peut-elle etre HS et aura t'on une tension de sortie ?
MIEUX VAUT LA FIN D'UNE CHOSE QUE SON COMMENCEMENT

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4250
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: ONDULEUR SONORE

Message par Candela » ven. 24 janv. 2014 14:52

Bonjour,
yaorenaud a écrit :
la batterie peut-elle etre HS et aura t'on une tension de sortie ?
Si c'est un onduleur "off-line" (cas des onduleurs individuels pour PC), la batterie n'est pas connectée à la sortie en service normal: la tension est correcte et l'alarme signale la charge très insuffisante.
Mais si elle est récente il faut aussi comme le dit Caydon vérifier la charge en sortie (en VA!)
Enfin le chargeur peut être HS....
Cordialement

Avatar du membre
yaorenaud
Assidu
Assidu
Messages : 28
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2013 09:00

Re: ONDULEUR SONORE

Message par yaorenaud » ven. 24 janv. 2014 17:47

OK JE JETTERAI UN COUP D'OEIL A LA BATERIE
MERCI