Coupler 2 sorties sur prises 16A
Coupler 2 sorties sur prises 16A
Bonjour et bonne année
je souhaiterais vos lumières, pour coupler les 2 sorties 16A d' un groupe électrogène monophasé de 6000W (nominale) , vers 1 prise (32A 2P+T) , pour avoir la totalité de la puissance sur une seule prise
en clair, ça :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/596958420.htm?ca=6_s#
photo prise sur un site d'annonce
Est e que ça ne pose pas de problèmes de sécurité et est ce que j'aurai bien la totalité des 6000W disponibles du groupe
La prise 32A sera branchée sur un inverseur de source , celui çi :
cordialement
je souhaiterais vos lumières, pour coupler les 2 sorties 16A d' un groupe électrogène monophasé de 6000W (nominale) , vers 1 prise (32A 2P+T) , pour avoir la totalité de la puissance sur une seule prise
en clair, ça :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/596958420.htm?ca=6_s#
photo prise sur un site d'annonce
Est e que ça ne pose pas de problèmes de sécurité et est ce que j'aurai bien la totalité des 6000W disponibles du groupe
La prise 32A sera branchée sur un inverseur de source , celui çi :
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Coupler 2 sorties sur prises 16A
Bonjour,
Ce serait bien nous pouvions avoir quelques infos sur ce groupe (type, schéma, photo tableau par ex) histoire de voir comment il est protégé.
Cordialement
Ce serait bien nous pouvions avoir quelques infos sur ce groupe (type, schéma, photo tableau par ex) histoire de voir comment il est protégé.
Cordialement
Re: Coupler 2 sorties sur prises 16A
Bonjour
le groupe est celui la, du chinois
la protection est un différentiel 30mA classe C : Juche D247LE
1 de ce type, celui de gauche
http://zjzhiyue.en.made-in-china.com/pr ... 47LE-.html
Rated frame current (A) 32
Rated current(ln A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Rated voltage (V) 230
Rated residual action current (ln mA) 30 50 100 300
Rated residual non-action current (ln mA) 15 25 50 150
Breaking action time(S) less then 0.1
Rated residual making and breaking capability (l mA 630
Over-current instantaneous release type C D
je n'ai pas de schéma
cordialement
le groupe est celui la, du chinois
la protection est un différentiel 30mA classe C : Juche D247LE
1 de ce type, celui de gauche
http://zjzhiyue.en.made-in-china.com/pr ... 47LE-.html
Rated frame current (A) 32
Rated current(ln A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Rated voltage (V) 230
Rated residual action current (ln mA) 30 50 100 300
Rated residual non-action current (ln mA) 15 25 50 150
Breaking action time(S) less then 0.1
Rated residual making and breaking capability (l mA 630
Over-current instantaneous release type C D
je n'ai pas de schéma
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Coupler 2 sorties sur prises 16A
Bonsoir,
Donc le disjoncteur ne coupe que la phase. Pourriez-vous indiquer son calibre exact? 25, 32A?
Et pourriez vous vérifier comment sont raccordées les prises? (Je pense directement en // sous le Disjoncteur, avec une protection par fusibles?).
Il vous faudra probablement démonter l'avant du panneau, ou un cache à l'arrière pour voir.
Désolé, mais je ne peux pas vous donner de réponse valable sans quelques précisions supplémentaire.
Pour info, j'ai consulté le schéma -basique- d'un GE vendu sous une autre marque mais qui ressemble étrangement, sauf pour la protection.
Cordialement.
Donc le disjoncteur ne coupe que la phase. Pourriez-vous indiquer son calibre exact? 25, 32A?
Et pourriez vous vérifier comment sont raccordées les prises? (Je pense directement en // sous le Disjoncteur, avec une protection par fusibles?).
Il vous faudra probablement démonter l'avant du panneau, ou un cache à l'arrière pour voir.
Désolé, mais je ne peux pas vous donner de réponse valable sans quelques précisions supplémentaire.
Pour info, j'ai consulté le schéma -basique- d'un GE vendu sous une autre marque mais qui ressemble étrangement, sauf pour la protection.
Cordialement.
Re: Coupler 2 sorties sur prises 16A
Bonjour
je viens de passer au magasin, le modèle a été vendu et selon le vendeur, au prochain arrivage, en fin de semaine, sans certitude, le modèle serait remplacé par le DEF 7500NE 3 prises 220v au lieu de 2 , mais toujours pas de sortie 32A
ce modèle la, qui bizarrement n'apparait pas sur le site Domac
http://www.mr-bricolage.fr/outillage/ma ... 500-w.html
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, c'est très sympa de votre part
Le plus simple, pour moi, est de m'orienter vers un modèle à sortie 32A, peut être un Hyundai HG6000R
cordialement
je viens de passer au magasin, le modèle a été vendu et selon le vendeur, au prochain arrivage, en fin de semaine, sans certitude, le modèle serait remplacé par le DEF 7500NE 3 prises 220v au lieu de 2 , mais toujours pas de sortie 32A
ce modèle la, qui bizarrement n'apparait pas sur le site Domac
http://www.mr-bricolage.fr/outillage/ma ... 500-w.html
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, c'est très sympa de votre part
Le plus simple, pour moi, est de m'orienter vers un modèle à sortie 32A, peut être un Hyundai HG6000R
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Coupler 2 sorties sur prises 16A
Bonjour,
En l'absence d'information objective, et en restant donc au conditionnel, je vous fais part des points à vérifier concernant la conformité du matériel:
-La C15-100 impose un sectionnement omnipolaire, la phase et le neutre doivent être coupés simultanément
-les prises 10/16A doivent être protégées au maxi à 20A par disjoncteur, 16 A par fusible
-la mise en parallèle de câbles n'est pas admise
C'est pourquoi dans votre cas il est préférable que le matériel permette une sortie directe 32A (attention, c'est le constructeur qui doit définir le calibre permettant de protéger l'alternateur; ce calibre n'est pas forcément en adéquation avec la puissance maxi en kw. En effet, 32 A = 7,36 kVA, et comme la plaque indique =1 cela correspond à 6500 W et 28,2 A; il est cependant courant que les constructeurs indiquent des limites différentes de ce qui est réel par précaution).
Vous pourriez vous reprendre directement sous le disjoncteur (6 mm² pour 32 A max), mais si vous modifiez il faut avoir l'accord du constructeur pour ne pas perdre la garantie.
Cordialement
En l'absence d'information objective, et en restant donc au conditionnel, je vous fais part des points à vérifier concernant la conformité du matériel:
-La C15-100 impose un sectionnement omnipolaire, la phase et le neutre doivent être coupés simultanément
-les prises 10/16A doivent être protégées au maxi à 20A par disjoncteur, 16 A par fusible
-la mise en parallèle de câbles n'est pas admise
C'est pourquoi dans votre cas il est préférable que le matériel permette une sortie directe 32A (attention, c'est le constructeur qui doit définir le calibre permettant de protéger l'alternateur; ce calibre n'est pas forcément en adéquation avec la puissance maxi en kw. En effet, 32 A = 7,36 kVA, et comme la plaque indique =1 cela correspond à 6500 W et 28,2 A; il est cependant courant que les constructeurs indiquent des limites différentes de ce qui est réel par précaution).
Vous pourriez vous reprendre directement sous le disjoncteur (6 mm² pour 32 A max), mais si vous modifiez il faut avoir l'accord du constructeur pour ne pas perdre la garantie.
Cordialement
Re: Coupler 2 sorties sur prises 16A
Bonjour
je vous remercie pour toutes ces précisions.
Dans mon cas de non-compétence en électricité, il n'était pas question de " bricoler " les caractéristiques d'un appareil.
Je vais m'orienter, comme je vous le disais dans mon message précédent vers un modèle à sortie 32A " constructeur "
cordialement
je vous remercie pour toutes ces précisions.
Dans mon cas de non-compétence en électricité, il n'était pas question de " bricoler " les caractéristiques d'un appareil.
Je vais m'orienter, comme je vous le disais dans mon message précédent vers un modèle à sortie 32A " constructeur "
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités