Bonjour
j'aimerais bien avoir quelques informations complémentaires, pour éviter lorsque le souci Puissance Normale n'est pas égale à la puissance Secours, pour une installation avec source de remplacement Groupe électrogène.
d'abord les puissance de court circuit ne sont pas égales PCC
la puissance du Groupe Électrogène représente 40 % de la puissance Normale 1000 KVA , ,sachant aussi que les protections sont dimensionné pour un régime TNS,
le groupe doit il obligatoirement conserver le même régime
Salutations
Régime du Neutre TNS (Groupe Secours)
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: regime du Neutre TNS (Groupe Secours)
Bonjour,
Absolument pas, vous avez toute liberté pour choisir le régime si le groupe est raccordé au moyen d'un Normal-secours.
Cependant il y a un faisceau de contraintes qui réduisent votre choix:
-Si le réseau est en TNS, vous pourrez passer en TT sans problème puisque le réseau est réputé conforme au niveau section des conducteurs de protection*. Bien des installations se contentent d'un DDR en tête, au mépris de toute sélectivité...
Il est possible aussi de disposer des DDR en aval du N/S, qui ne soient activés qu'en cas de fonctionnement sur GE; il faut donc utiliser des relais différentiels pour disposer d'une alimentation séparée.
-Il est possible de passer en TNC-TNS (TNC jusqu'au N/S), c'est à voir au niveau du calcul des Ik1-If
-le maintien du schéma TNS risque d'être problématique au niveau des longueurs protégées, il faudra probablement revoir tous les seuils magnétiques et par endroits ajouter des DDR.
-le passage en IT ne pose aucun problème, sauf que le cas du double défaut reste épineux. Retour à la case précédente...
Le changement de régime de neutre est un moyen, rarement une solution en soi. Il n'empêche pas le problème que vous avez souligné,, à savoir des Icc infiniment plus faibles en fonctionnement GE qu'en normal. Soit il faut se résoudre à un abandon de sélectivité, soit il faut calculer les deux plans de protection et adapter au cas par cas, organe par organe et ligne par ligne les seuils de protection et traiter "là où ça coince".
Enfin je signale une possibilité qu'offrent les relais numériques de changer tous leurs réglages par envoi d'un ordre logique sur une entrée que l'on affecte à cette fonction. Vu le coût, c'est très peu utilisé sur les réseaux BT, mais ça peut être ponctuellement le dernier recours. En revanche, c'est à considérer sur les réseaux secourus en HTA.
Cordialement
*comme les masses sont interconnectées, les Icc phase-masse sont ceux du TN
Absolument pas, vous avez toute liberté pour choisir le régime si le groupe est raccordé au moyen d'un Normal-secours.
Cependant il y a un faisceau de contraintes qui réduisent votre choix:
-Si le réseau est en TNS, vous pourrez passer en TT sans problème puisque le réseau est réputé conforme au niveau section des conducteurs de protection*. Bien des installations se contentent d'un DDR en tête, au mépris de toute sélectivité...
Il est possible aussi de disposer des DDR en aval du N/S, qui ne soient activés qu'en cas de fonctionnement sur GE; il faut donc utiliser des relais différentiels pour disposer d'une alimentation séparée.
-Il est possible de passer en TNC-TNS (TNC jusqu'au N/S), c'est à voir au niveau du calcul des Ik1-If
-le maintien du schéma TNS risque d'être problématique au niveau des longueurs protégées, il faudra probablement revoir tous les seuils magnétiques et par endroits ajouter des DDR.
-le passage en IT ne pose aucun problème, sauf que le cas du double défaut reste épineux. Retour à la case précédente...
Le changement de régime de neutre est un moyen, rarement une solution en soi. Il n'empêche pas le problème que vous avez souligné,, à savoir des Icc infiniment plus faibles en fonctionnement GE qu'en normal. Soit il faut se résoudre à un abandon de sélectivité, soit il faut calculer les deux plans de protection et adapter au cas par cas, organe par organe et ligne par ligne les seuils de protection et traiter "là où ça coince".
Enfin je signale une possibilité qu'offrent les relais numériques de changer tous leurs réglages par envoi d'un ordre logique sur une entrée que l'on affecte à cette fonction. Vu le coût, c'est très peu utilisé sur les réseaux BT, mais ça peut être ponctuellement le dernier recours. En revanche, c'est à considérer sur les réseaux secourus en HTA.
Cordialement
*comme les masses sont interconnectées, les Icc phase-masse sont ceux du TN
Re: regime du Neutre TNS (Groupe Secours)
Bonsoir
j'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un data center, donc aujourd'hui les informaticiens exigent pour leurs installations de double sécurité redandance et hyper redondance.,la mise en oeuvre du schémas TNS,à partir du schémas TNC.
pour ce centre que je viens de visiter ,le normal passe par deux transformateur sec enrobé en série ,le premier MT/BT 1000 KVA raccordé avec Neutre Impédant
régime IT (neutre non distribué ,aboutissant seulement au cardew (Limiteurs de surtension). la tension fournie par le premier transfo passe par un deuxième
transfo BT/BT qui sert à l'isolement , de 1000 KVA.
et a partir de ce transfo la distribution est faite en schémas TNS.
Salutations
j'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un data center, donc aujourd'hui les informaticiens exigent pour leurs installations de double sécurité redandance et hyper redondance.,la mise en oeuvre du schémas TNS,à partir du schémas TNC.
pour ce centre que je viens de visiter ,le normal passe par deux transformateur sec enrobé en série ,le premier MT/BT 1000 KVA raccordé avec Neutre Impédant
régime IT (neutre non distribué ,aboutissant seulement au cardew (Limiteurs de surtension). la tension fournie par le premier transfo passe par un deuxième
transfo BT/BT qui sert à l'isolement , de 1000 KVA.
et a partir de ce transfo la distribution est faite en schémas TNS.
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 83 invités