Salut,
Voulez-vous bien m'aider, est ce qu'on peut installer un onduleur pour un ascenseur en prenant compte le courant de démarrage de l'ascenseur.
Salutation
Onduleur pour ascenseur
- ptilou_007
- De passage
- Messages : 22
- Enregistré le : sam. 20 juil. 2013 07:05
- Contact :
Re: Onduleur pour ascenseur
Bonjour,
En tampon, avec un groupe électrogène, ( dépend de l'installation, a Paris y a des Hotel, qui on des piéceS de 30 m2 de batterie )
Ptilou
En tampon, avec un groupe électrogène, ( dépend de l'installation, a Paris y a des Hotel, qui on des piéceS de 30 m2 de batterie )
Ptilou
Re: Onduleur pour ascenseur
Bonjour,
Un onduleur pour un ascenseur ?? O_O
Techniquement rien est impossible ou presque mais bon... Vu le coût et l'apport technique à votre place, je réfléchirai à deux fois....!
Cordialement,
Max
Un onduleur pour un ascenseur ?? O_O
Techniquement rien est impossible ou presque mais bon... Vu le coût et l'apport technique à votre place, je réfléchirai à deux fois....!
Cordialement,
Max
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Onduleur pour ascenseur
Bonjour,
rien d'impossible en effet.
Sur Paris, il y a des contraintes, comme ailleurs me direz vous, sur les nuisances sonores et rejets d’échappement.
bref, j'ai eu connaissance d'un ERP du 1er groupe, type M, qui en guise de source de sécurité à fait le choix d'installer 2 onduleurs de sécurité au lieu de 2 GE, (il y avait pourtant des moteurs de désenfumage à reprendre)
Ces onduleurs sont conformes à la norme S61-940 (PV avec engagement du fabricant)
Ce sont des onduleurs statiques de 300 kVA unitaires + batteries pour une autonomie de 1h30, fin de vie conservée. Ce qui veut dire qu'en fin de vie des batteries (10-12ans) celles-ci sont capables de débiter pendant 1h afin d’être conforme à la réglementation ERP.
Je vous laisse imaginer la taille des locaux batteries.
Pour votre projet, voir avec un fabricant d'onduleur pour sa faisabilité et son cout.
cordialement,
rien d'impossible en effet.
Sur Paris, il y a des contraintes, comme ailleurs me direz vous, sur les nuisances sonores et rejets d’échappement.
bref, j'ai eu connaissance d'un ERP du 1er groupe, type M, qui en guise de source de sécurité à fait le choix d'installer 2 onduleurs de sécurité au lieu de 2 GE, (il y avait pourtant des moteurs de désenfumage à reprendre)
Ces onduleurs sont conformes à la norme S61-940 (PV avec engagement du fabricant)
Ce sont des onduleurs statiques de 300 kVA unitaires + batteries pour une autonomie de 1h30, fin de vie conservée. Ce qui veut dire qu'en fin de vie des batteries (10-12ans) celles-ci sont capables de débiter pendant 1h afin d’être conforme à la réglementation ERP.
Je vous laisse imaginer la taille des locaux batteries.
Pour votre projet, voir avec un fabricant d'onduleur pour sa faisabilité et son cout.
cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités