Re: Groupe électrogène de sécurité

Message par Tipler »

Bonjour,
LTP avec une surcharge de 10%? Vous êtes sûr?*
non, bien sur, pas de surcharge en LTP.
Par contre nous dimensionnons 500KVA PRP, avec surcharge 10% (1h toutes les 12h), et affichons une puissance max de 550KVA LTP. C'est vrai que cela peut paraitre un peu ''[Interdit]'', mais de nombreux metteur en groupe pratique de la sorte.

Par contre, le 400 (TGS) sous le 800 (TGBT), non autorisé, car, en cas de sinistre, les pompiers peuvent dans certains cas faire sauter le disjoncteur TGBT (ARU sur bobine MX).

A vous lire, Cdt.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électrogène de sécurité

Message par Candela »

Bonjour,
Tipler a écrit :
LTP avec une surcharge de 10%? Vous êtes sûr?*
non, bien sur, pas de surcharge en LTP.
Par contre nous dimensionnons 500KVA PRP, avec surcharge 10% (1h toutes les 12h), et affichons une puissance max de 550KVA LTP. C'est vrai que cela peut paraitre un peu ''[Interdit]'', mais de nombreux metteur en groupe pratique de la sorte.
C'est la conséquence de cette norme ISO, difficile à cerner pour les non-spécialistes, donc la plupart des acheteurs.

Je trouvais les "Services" A,B,C,D plus intuitifs (mais je n'avais jamais rencontré de groupes service C, même en usine).
Tipler a écrit :
Par contre, le 400 (TGS) sous le 800 (TGBT), non autorisé, car, en cas de sinistre, les pompiers peuvent dans certains cas faire sauter le disjoncteur TGBT (ARU sur bobine MX).
Alors dans ce cas, pas d'autre solution qu'un relais d'intensité (surcharge uniquement) en sortie d'alternateur, agissant sur la bobine du 1000A (pour conserver la priorité au TGS). Un relais thermique de contacteur (sur TC) peut faire l'affaire, ou un relais statique.
Plutôt brutal comme méthode; je serais client, je préférerais de loin un délestage selon le même principe mais sur des départs ciblés à l'avance, et encore beaucoup mieux un vrai délesteur. Mais je comprends que vous n'avez pas la maîtrise de l'installation en aval...

Il est évidemment très important de bien soigner la liaison entre les deux disjoncteurs et l'alternateur; comme d'habitude elle sera sans protection contre les courts-circuits, mais en plus plus "fragile" à cause du jeu de barres amont*, des connexions etc

Cordialement
*la fameuse "clé de 12" oubliée sur les barres ou plages amont, plus fréquent qu'on ne pense avec ses variantes
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Groupe électrogène de sécurité

Message par Tipler »

Bonsoir,

ça me parait censé ;-)
merci, je vous tiendrai au courant de la suite des opérations.

Bien sincèrement, Tipler