branchement d'un relais détecteur de phase
branchement d'un relais détecteur de phase
)( bonjours je suis en cour d'installation d' un groupe électrogène 65 kvA et un inverseur ,je veut exactement savoir comment et si possible une photo ou en shema
merci
merci
Re: branchement d'un relais détecteur de phase
merci ça m'a beaucoup servi mai juste une question : est ce que il ya une liaison filaire entre le groupe électrogène et le relais ,comment ce groupe comprend qu'il doit demare
cordialement
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement d'un relais détecteur de phase
Bonsoir,
Ce schéma convient lorsque l'inverseur et le relais sont proches du groupe, ce sont donc les contacts de KA4 qui donnent l'ordre de démarrage - arrêt du groupe.(attention, erreur dans le schéma, le contact de KA3 doit être NO et non NF).Ces contacts doivent effectivement être reliés au relais-pilote du groupe.
Dans le cas contraire, on peut utiliser une autre formule : l'inverseur à distance est "autonome", c'est à dire qu'il prend le courant où il se trouve, avec seulement une tempo au retour réseau pour passer les retours fugitifs ou les réénclenchements s'il y en a. Le relais présence tension se touve alors près du groupe auquel il faut amener un circuit pris en amont de l'inverseur.
Cordialement
Ce schéma convient lorsque l'inverseur et le relais sont proches du groupe, ce sont donc les contacts de KA4 qui donnent l'ordre de démarrage - arrêt du groupe.(attention, erreur dans le schéma, le contact de KA3 doit être NO et non NF).Ces contacts doivent effectivement être reliés au relais-pilote du groupe.
Dans le cas contraire, on peut utiliser une autre formule : l'inverseur à distance est "autonome", c'est à dire qu'il prend le courant où il se trouve, avec seulement une tempo au retour réseau pour passer les retours fugitifs ou les réénclenchements s'il y en a. Le relais présence tension se touve alors près du groupe auquel il faut amener un circuit pris en amont de l'inverseur.
Cordialement
Re: branchement d'un relais détecteur de phase
Bonjour
il serait préférable que les relais KA1 et KA2 ne fassent qu'un relais (relais très courant) et que la vérification soit faite sur les 2 circuits N et S pour valider les alimentations.
De plus si absence réseau le groupe va coller KM2 avant d'avoir fini de démarrer donc avec des tensions aléatoires et en pleine charge.
il serait préférable que les relais KA1 et KA2 ne fassent qu'un relais (relais très courant) et que la vérification soit faite sur les 2 circuits N et S pour valider les alimentations.
De plus si absence réseau le groupe va coller KM2 avant d'avoir fini de démarrer donc avec des tensions aléatoires et en pleine charge.
Re: branchement d'un relais détecteur de phase
SLT, prq ne pas mètre un relais temporisateur qui commande la bobine du contacteur réseau, comme sa lors de la coupure le groupe démarrera a vide et après un certain temps ( lorsque le groupe atteint son régime normal F= 50 ou 60Hz) le relais donne l'ordre a la bobine pr que le contradicteur groupe s’enclenche.
Re: branchement d'un relais détecteur de phase
bonsoir,
la tempo ne dira pas si le groupe est ok, seul un relais de controle de phase est adapté.
la tempo ne dira pas si le groupe est ok, seul un relais de controle de phase est adapté.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement d'un relais détecteur de phase
Bonjour,
Le temps de démarrage d'un groupe n'est aucunement garanti, et il peut (normalement pour la plupart) y avoir jusqu'à 3 tentatives. Une tempo n'est donc pas envisageable.
Le schéma correspond à un normal-secours autonome par rapport au groupe, ce qui est- en général le cas s'il est éloigné. Le groupe comporte ses propres automatismes (à mon avis la tempo de KA4 devrait pallier à l'instabilité éventuelle du secteur à son retour, et laisser au GE la gestion du refroidissement).
Dans les automatismes d'un groupe, il y a effectivement une fonction qui empêche le couplage du groupe tant que tension et fréquence ne sont pas stabilisées. Ce peut être un relais de tension, mais aussi un contact tachymétrique ou fréquencemétrique.
Lorsque le groupe est éloigné du N/S, il possède en principe son propre contacteur de ligne, et c'est à ce niveau que ces contacts agissent.
Cordialement
Le temps de démarrage d'un groupe n'est aucunement garanti, et il peut (normalement pour la plupart) y avoir jusqu'à 3 tentatives. Une tempo n'est donc pas envisageable.
Le schéma correspond à un normal-secours autonome par rapport au groupe, ce qui est- en général le cas s'il est éloigné. Le groupe comporte ses propres automatismes (à mon avis la tempo de KA4 devrait pallier à l'instabilité éventuelle du secteur à son retour, et laisser au GE la gestion du refroidissement).
Dans les automatismes d'un groupe, il y a effectivement une fonction qui empêche le couplage du groupe tant que tension et fréquence ne sont pas stabilisées. Ce peut être un relais de tension, mais aussi un contact tachymétrique ou fréquencemétrique.
Lorsque le groupe est éloigné du N/S, il possède en principe son propre contacteur de ligne, et c'est à ce niveau que ces contacts agissent.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités