Mise à la terre d'un groupe

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Mise à la terre d'un groupe

Message par benzou »

Bonjour,

je cherche le texte qui m'indique la section de mise à la terre d'un groupe, je cherche à comprendre dans qu'elle cas elle va être utile ?

Merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mise à la terre d'un groupe

Message par Candela »

Bonjour,
Il n'y a pas de texte spécifique à la mise à la terre des groupes en ce qui concerne la section.
Donc:
-NFC 15-100 434.5.2 pour le calcul de la contrainte thermique
-NFC 15-100 543.1.2 pour l'application aux conducteurs de protection
-le guide C15-105 pour les méthodes de calcul
Il faut considérer le courant If maximal, se produisant lors d'un défaut phase-terre franc à la sortie du groupe.
Il n'y a pas de vérification à faire si la section respecte les valeurs du tableau 54 de la C15-100 (C15-105, E.2).
Cordialement