fonctionnement d'un inverseur de source automatique
fonctionnement d'un inverseur de source automatique
Bonjour
pour un inverseur de source automatique, est ce qu'il faut prévoir une alimentation auxiliaire (depuis un coffret d'énergie par exemple) pour que l'inverseur peut réaliser l'inversion.
ou bien l'inversion se fait sans alimentation auxiliaire
merci d'avance
pour un inverseur de source automatique, est ce qu'il faut prévoir une alimentation auxiliaire (depuis un coffret d'énergie par exemple) pour que l'inverseur peut réaliser l'inversion.
ou bien l'inversion se fait sans alimentation auxiliaire
merci d'avance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique
Bonjour,
Un inverseur autonome fonctionne selon ce schéma; il n'y a donc pas besoin d'atelier d'énergie puisque chaque source, lorsqu'elle est disponible, alimente son propre organe de manoeuvre.
Les groupes comportant un inverseur intégré ont en général un automate pilotant l'ensemble des fonctions, alimenté par la batterie de démarrage. Cette batterie est chargée en floating par un chargeur relié au réseau normal, et l'alternateur du moteur.
Ce n'est qu'en cas de centrales multi-groupes qu'il est nécessaire de faire appel à un (ou plusieurs) ateliers d'énergie.
Cela peut être le cas, pour des raisons de sûreté, pour des groupes alimentant des installation sensibles comme des AES pour ERP.
Cordialement
Un inverseur autonome fonctionne selon ce schéma; il n'y a donc pas besoin d'atelier d'énergie puisque chaque source, lorsqu'elle est disponible, alimente son propre organe de manoeuvre.
Les groupes comportant un inverseur intégré ont en général un automate pilotant l'ensemble des fonctions, alimenté par la batterie de démarrage. Cette batterie est chargée en floating par un chargeur relié au réseau normal, et l'alternateur du moteur.
Ce n'est qu'en cas de centrales multi-groupes qu'il est nécessaire de faire appel à un (ou plusieurs) ateliers d'énergie.
Cela peut être le cas, pour des raisons de sûreté, pour des groupes alimentant des installation sensibles comme des AES pour ERP.
Cordialement
Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique
Bonjour
merci Bcp
dans mon cas l'inverseur n'est pas intégré dans le groupe
c'est l'inverseur qui doit donner l'ordre de démarrage au groupe
est ce que dans ce cas je doit mettre un coffret d’énergie?
merci d'avance
merci Bcp
dans mon cas l'inverseur n'est pas intégré dans le groupe
c'est l'inverseur qui doit donner l'ordre de démarrage au groupe
est ce que dans ce cas je doit mettre un coffret d’énergie?
merci d'avance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique
Bonsoir,
Cordialement
Si vous regardez bien le schéma, c'est exactement ce que vous demandez : c'est le circuit "normal" qui donne l'ordre de démarrage et d'arrêt temporisé du groupe (relais KA4), et il n'y a pas de source auxiliaire.sarmad354 a écrit : c'est l'inverseur qui doit donner l'ordre de démarrage au groupe
est ce que dans ce cas je doit mettre un coffret d’énergie?
Cordialement
Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique
bonsoir, j'ai un problème sur le schéma de fonctionnement de l'inverseur. Je ne parviens pas à voir le rôle du relais KA4. Il est bien alimenté, mais je ne voir pas ses contacts. Svp pouvez-vous m'expliquer?
Merci
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique
Bonjour,
KA4 est alimenté en cas de panne secteur, cependant le schéma en bas n'est pas correct:
-si l'ordre de démarrage doit être à manque de tension, les contacts représentés doivent être en série
-si l'ordre de démarrage doit être à émission, le schéma est correct mais les contacts doivent être NF
Ce schéma est à insérer dans la chaîne de démarrage du groupe, qui ne doit bien sûr pas, dans ce cas, être alimentée par le secteur.
Cordialement
KA4 est alimenté en cas de panne secteur, cependant le schéma en bas n'est pas correct:
-si l'ordre de démarrage doit être à manque de tension, les contacts représentés doivent être en série
-si l'ordre de démarrage doit être à émission, le schéma est correct mais les contacts doivent être NF
Ce schéma est à insérer dans la chaîne de démarrage du groupe, qui ne doit bien sûr pas, dans ce cas, être alimentée par le secteur.