inverseur de source commandé par API

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Invité

inverseur de source commandé par API

Message par Invité »

bonsoir,


je voudrais effectuer une bascule normale/secours mono géré par un API (TSX37)


alimentation normale (panneau solaire en étude, pour le moment réseau EDF )

alimentation secoure (alimentation par une batterie 120v 80AH) suivie d un onduleur pour reconvertir en 220v AC


il y aura 2 jeu de barre: -non secouru qui comprend (alimentation de l onduleur(qui lui alimente le JDB S), éclairage, pc
-un secouru qui comprend (modem serveur... et API )


voici un petit schéma de l installation voulu.
http://www.casimages.com/img.php?i=1108 ... 988754.jpg

se qui me reste c est a trouvez le programme le plus approprié pour la gestion de la bascule
niveau matériel j ai :

1 TSX 37 avec 2 carte TOR avec 16 entré 16 sortie a relais
puis des relais de puissance pour l inverseur

après des recherche sur le web je ne trouve aucun programme ou je pourrais pioché des idée.

donc sous PL7 pro en codage sous PRL en codage LD


merci par avance
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1549
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: inverseur de source commandé par API

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Je ne dispose pas de PL7 sur mon PC, uniquement le programme pour Zélio, vous développer le programme ça ne me sera pas possible. Dans la schémathèque vous trouverez des schémas, peut-être pourront-ils vous inspirer. Si une âme charitable dispose d'un peu de temps... ;-)
Invité

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Invité »

merci,


en passant si des personnes veulent le logiciel PL7 Pro je peut leur passé,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Candela »

Bonjour,
J'ai "décroché" des automates depuis bien longtemps (suite à une restructuration chez mon employeur), mais j'ai connu la préhistoire de ce genre d'engins (une carte électronique de la taille d'une mallette :-o munie de 40 entrées et 16 sorties).
Je suis étonné que le fournisseur ne propose pas, entre autres, ce programme très classique dans sa bibliothèque de base. Avez-vous vérifié?
Cordialement
Invité

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Invité »

bonjour,


je n est rien trouvez au CFA ou j ai passez mon BAC ELEEC on avait un TGBT pédagogique schneider electric avec inverseur de source géré par un TSX 37 (le même que je possède) mais sur leur site je trouve aucun programme de cette gestion.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Max78 »

Bonjour,

D'après votre schéma, en gros, vous voulez utiliser un API pour commander 2 relais et 2 contacteurs ?

Vous n'avez pas mis de sortie pour commander la mise en marche du GE ?

Perso, je peux essayer de vous faire un programme sous PL7 Pro mais il faudrait exactement connaitre le fonctionnement et également avoir la version de votre automate des TSX37 il en y a beaucoup des versions .. ;-)

Cordialement,
Max
Invité

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Invité »

bonsoir,


le GE est dans mon cas des panneau solaire qui vont alimenter la batterie qui va alimenter un convertisseur 220v

en cas d absence EDF on bascule sur le GE

grâce a un bouton 2 position je voudrez faire priorité soit EDF ou GE

car en été je voudrez que j utilise le plus possible le solaire

lors que bascule je voudrez une tempo de 10 a 15 avant de re-basculé pour éviter de ré-enclenché pour rien du au ré-enclencher EDF

après 1 voyant pour dire que l installation est sous tension
2 voyant pour dire si on est sur le GE ou sur EDF

en cas de défaut automate un voyant s allume ou clignote

mon onduleur est la pour faire tampon au micro coupure et surtension

a disposition c est un TSX 37 10 101 version 2.00 alim 24v CC

avec 2 carte :

- TSX DMZ 28DR sortie a relais
- TSX DMZ 28DT sortie a transistor


après si vous avez d autres idée je suis preneur j ai commencer quelque essais sous PL7 pro
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Max78 »

Re,

Une question un peu bête mais comment votre automate pourra t'il faire la permutation s'il n'y a plus de jus ? :lol:
Vous avez prévu de l'alimenter par l'onduleur ?

Sinon, il faudrait me décoder cette phrase:
quad-37 a écrit :lors que bascule je voudrez une tempo de 10 a 15 avant de re-basculé pour éviter de ré-enclenché pour rien du au ré-enclencher EDF
Vous avez déjà câbler l'automate ? Vous avez affecté des entrées et sorties ? Si oui, lesquelles ?

Cordialement,
Max
Invité

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Invité »

bonjour,


oui l automate est secourue par un l onduleur donc il a une autonomie de 15 min,

pour le moment je n est alimenter que les cartes pour enlevez les défauts,

niveau entré et sortie rien n est encore choisie j ai 2 carte 15 entré (%I1.1 a %I1.15) (%I3.1 a %I3.15)

les sortie a relais sont sur (%Q2.1 a Q2.11)
les sortie transistor sont sur (%Q4.0 a %Q4.11
la %Q2.0 est affecter a l alarme automate


j ai commencée un schéma plus complet sous WinRelais si sa peut aider je peut après l envoyer par mail
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: inverseur de source commandé par API

Message par Max78 »

Bonjour,

Voilà qui est fait ... Je vous ai envoyé le schéma de cablâge sur votre mail.

Concernant la programmation, perso, je passe toujours pas le stade équation logique pour faire un programme ensuite c'est beaucoup plus simple. Ce qui donne donc pour les affectations E/S:

Q2.0 = H1 = Voyant "Défaut automate"
Q2.1 = KM1 = Contacteur EDF
Q2.2 = KM2 = Contacteur GE
Q2.3 = KA3 = Contacteur auxiliaire 1
Q2.4 = KA4 = Contacteur auxiliaire 2
Q2.5 = H2 = Voyant "Présence tension"
Q2.6 = H3 = Voyant "Alimentation par GE"
Q2.7 = H4 = Voyant "Alimentation par EDF"

I1.1 = Contact NO de KA1
I1.2 = Contact NO de KA2
I1.3 = Contact NO de KM1
I1.4 = Contact NO de KM2
I1.5 = Contact NO de P.AV
I1.6 = Contact NO de P.AR
I1.7 = Contact NO de Th (sonde 30°C)
I1.8 = Contact NO de S1 (commutateur sélection EDF)
I1.9 = Contact NO de S1 (commutateur sélection GE)

D'après ce que vous avez demandé, si on liste tous les cas de figure, voilà ce que çà donne:

Secteur: Tension Commutation en position: Secteur GE: Pas de tension => Fonctionnement sur secteur
Secteur: Pas de tension Commutation en position: Secteur GE: Pas de tension => Pas d'electricité
Secteur: Tension Commutation en position: GE GE: Pas de tension => Fonctionnement sur secteur
Secteur: Pas de tension Commutation en position: GE GE: Pas de tension => Pas d'electricité
Secteur: Tension Commutation en position: Secteur GE: Tension => Fonctionnement sur secteur
Secteur: Pas de tension Commutation en position: Secteur GE: Tension => Fonctionnement sur GE
Secteur: Tension Commutation en position: GE GE: Tension => Fonctionnement sur GE
Secteur: Pas de tension Commutation en position: GE GE: Tension => Fonctionnement sur GE

Il nous faut donc une programmation qui suit ces équations logique:
___ ___ ___ ___
KM1= (KA1.BP2.BP1) + KA2 => Q2,1= (I1,1 . I1,9 . I1,8) + I1,2
___ ___ ____ ___
KM2= (KA2.BP2.BP1) + KA1 => Q2,2= (I1,2 . I1,9 . I1,8) + I1,1

KA3= P.AV + P.AR => Q2,3= I1,5 + I1,6

KA4= TH => Q2,4= I1,7
__
H1= Bit interne => Q2,0= S10

H2= KM1 + KM2 => Q2,5= Q2,1 + Q2,2

H3 = KM2 => Q2,6= Q2,2

H4 = KM1 => Q2,7= Q2,1

PS: Attention les barres ne sont pas sur les bonnes entrées/sorties, mise en page du forum oblige.

J'ai programmé qu'en ladder. Le grafcet c'est bien pour les machines de production complexe mais pour les choses simples comme çà, un petit ladder suffit largement ;-)

Il se décompose en 2 images: ICI etICI.

S'il y a problème ou interrogations je ne suis jamais bien loin ... ;-)

Cordialement,
Max