Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Avatar du membre
guille74annecy
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 17:17
Localisation : Rhône Alpes
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par guille74annecy »

Bonjours a tous !
Je n'ai pas donné de nouvelle car étant en vacance je n'ai pu faire les essais de pinss67, je reprend le boulot demain, je ferais donc les essais et je vous tient informé.
Pour répondre à Blade3655 l'onduleur n'est pas a proximité de la salle des serveur mais se trouve au 3éme étages et la salle des serveur au RDC donc une catastrophe pour suivre les câbles.
De plus les blocs opératoires sont bien alimenté par transfo 400v/230v 10KVa et relié a trois sources mais le problème est que se bloc de prise alimente tous les switchs qui répartisse eux même le réseau dans toutes la clinique et si ceux ci sont débranché, les ordinateur de la clinique entière plante et je ne veux pas que cela arrive surtout au niveau de la facturation qui utilise des logiciel pour les cartes vitale et mutuelle qui sont capricieux (Administration une catastrophe).
Enfin pour répondre à Candela, il y a bien des essais groupe électrogène tous les mois a heure fixe mais et c'est mon chef en générale qui les exécutes avec 2 entreprises et que ceux ci on lieu à 6h30 jusqu'à 7h30, alors que l'informaticien arrive a 9h en générale et que c'est lui qui dispose de la clef des serveurs mais je vais voir si je ne peut pas m'arranger pour le mois prochain et faire en sorte que l'on puisse vérifier cela.
Je vous remercie tous pour vos réponse qui je l'espère m'aiderons a résoudre se problème.
Je vous tient informé des résultats.
Bonne journée a tous !
Avatar du membre
guille74annecy
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 17:17
Localisation : Rhône Alpes
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par guille74annecy »

Bonjours a tous !
Je reviens vers vous car enfin j'ai fait le test que préconisait pinss67, sur le réseau normal cela ma données 232 v et sur le réseau ondulé cela ma donnée 232V, j'ai essayé sur la prise que je voulais savoir si elle été ondulé ou pas cela ma indiqué 232V.
Donc je ne suis pas plus avancé !
J'ai donc demandé lors de l'essai groupe de faire le test comme préconise Candela et on verra !
Je vous remercie et je vous tient informé ! ;-)
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par pinss67 »

le réseau ondulé donne exactement la même tension que l'onduleur [thinking]
Avatar du membre
guille74annecy
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 17:17
Localisation : Rhône Alpes
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par guille74annecy »

Non, pas exactement mais a quelques voltes prés c'est le cas, l'ondulé donne exactement 231.6V et le réseau normal 232.2V.

Cordialement !
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par pinss67 »

et votre prise?
Avatar du membre
guille74annecy
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 17:17
Localisation : Rhône Alpes
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par guille74annecy »

Bonsoir !
Ma prise que je voulais tester m'indique 231.8V

Cordialement !
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par Candela »

guille74annecy a écrit :Bonsoir !
Ma prise que je voulais tester m'indique 231.8V

Cordialement !
Bonjour,
Dans l'absolu, ce serait donc le réseau normal. Mais avec une différence aussi faible, il peut y avoir des erreurs de mesure ou des chutes de tension dues à la charge. Personnellement, je ne me fierais pas à cette mesure...
Cordialement
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par pinss67 »

bonjour

Effectivement, la différence est très faible, et comme l'a dit notre ami Candéla, cette idée ne sera pas efficace dans votre situation....
Avatar du membre
NGUETTIA KOUAKOU KRA
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 17 août 2018 18:38
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par NGUETTIA KOUAKOU KRA »

c'est simple logiquement le multimetre peut te l'indiquer en prenant les mesures sur les prise onduler marquer en rouge
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?

Message par Didier62 »

bonjour à vous aussi,
NGUETTIA KOUAKOU KRA a écrit : ven. 17 août 2018 18:44 c'est simple logiquement le multimetre peut te l'indiquer en prenant les mesures sur les prise onduler marquer en rouge
vous répondez sur un post qui date de 2008, je pense que le problème a été résolu depuis :-D

cdlt
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités