Dimensionnement d'un groupe electrogene

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par Candela »

Bonjour,
je sais lire les plaques des alternateurs terrestres, moins celles des avions...
Vérifiez que cet alternateur est en 50 Hz, parce que s'il est en 400 vous n'aurez pas beaucoup d'usages "terrestres"...
Attention à la vitesse de rotation (non indiquée), accessoirement au nombre de pôles!
45 kVA [z_cosphi] 0, 75 = 33,75 kW au niveau de la puissance fournie.
Rendement 0,95 donnerait donc 35,5 kw nécessaires sur l'arbre.

Cordialement
NB: Je ne vois pas la signification de "LAG" et "LE"

EDIT: Les messages sur ce sujet se dupliquent.Lors d'une tentative pour régler le problème, les deux messa
ges ont disparu.
Rappel du sujet: réutilisation d'un alternateur d'APU (groupe auxiliaire à turbine pour avion)
Puissance 45 kVA cos phi 0,75 R LAG 0,95 - LE
Tension 115/200V
Avatar du membre
atplh
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 3 sept. 2014 15:15
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par atplh »

bonjour,
En tout cas merci de bien vouloir regarder quand meme c est sympa a vous,
j ai une photo mais rien pour l envoyer sur le forum ?



A 130
KVA 45
CLASSE B

MARELLI AVIO

CORPO ALTERNATORE 3phi
ALTERNATOR BODY 3phi

V. 115-200
N.O 736753-02
HZ ( non rempli / vide dans la case ) 380-420
DATA COST /MFR DATE 9/92
RPM 7600-8400
numero de serie 0503
Avatar du membre
atplh
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 3 sept. 2014 15:15
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par atplh »

atplh a écrit :bonjour,
En tout cas merci de bien vouloir regarder quand meme c est sympa a vous,
j ai une photo mais rien pour l envoyer sur le forum ?



A 130
KVA 45
CLASSE B

MARELLI AVIO

CORPO ALTERNATORE 3phi
ALTERNATOR BODY 3phi


V. 115-200
N.O 736753-02
HZ ( non rempli / vide dans la case ) 380-420
DATA COST /MFR DATE 9/92
RPM 7600-8400
numero de serie 0503

donc ca serait un moteur d au moins 50 cv ou plus je suppose
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par Candela »

Bonjour,
Il s"agit bien d'un matériel spécifique pour l'aviation, dont la réutilisation en dehors de cet usage risque d'être problématique.
Fréquence 400Hz +/- 5%
Vitesse 8000 tr/mn +/- 5% Attention, un réducteur est coûteux et "mange" de la puissance (variable selon technologie)
Tension hors tolérances réseau (de toutes façons avec la fréquence...)

35,5 kw = 48,28 ch sur l'arbre. Un moteur, surtout s'il est Diesel, et encore plus refroidi par air ne doit pas être trop surdimensionné. Il est difficile de donner des infos précises sans disposer d'infos sur la technologie, mais une fourchette de 30-85% de charge est couramment admise (40% mini pour un Diesel refroidi par air). Les moteurs alimentés au gaz supportent mieux les faibles charges.

Cordialement

Pour mettre une photo il faut l'"uploader" chez un hébergeur et utiliser la commande URL ou Img. Faites une prévisualisation pour vérifier le résultat
Avatar du membre
atplh
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 3 sept. 2014 15:15
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par atplh »

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par Candela »

Re,
J'ai revu la syntaxe : [url]http://.........................................jpg[/url]
Maintenant le lien s'affiche. Cependant l'image est trop petite et je n'arrive pas à lire la plaque moteur. Essayez de trouver, pour la même image, un lien "direct", ou essayez d'agrandir l'image de base et de remettre le lin selon l'exemple ci-dessus.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par Candela »

Bonjour,
Cette-fois-ci je réussis à lire 8-) Rien de plus à dire pour l'alternateur.
Pour la turbine (Garrett AiResearch), il faudrait un spécialiste de l'aviation.
Je trouve curieux que la "S.E. Output" de 10 Hp soit associée à un débit (58,4 LB/Min soit 29 kg) et une pression(89,6 I HG). Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une sortie pneumatique ou hydraulique? Ou "Bleed Air",
Désolé, mes connaissances concernent plutôt des groupes fonctionnant en "rase-mottes".

Cordialement
Avatar du membre
atplh
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 3 sept. 2014 15:15
Contact :

Re: Dimensionnement d'un groupe electrogene

Message par atplh »

en tout cas merci beaucoup pour avoir pris le temps de voir le probleme
bonne continuation a vous ,


amicalement

nicolas
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités