Bonjour.
On entend trop parler des alternateurs sans balais; je souhaiterais avoir un peu d'explication du principe de fonctionnement. Doivent ils posseder toujours d'un excitateur a aimant permenent (PMG) ou cela depend de leurs puissances.
cordialement
Alternateurs sans balais
Re: Alternateurs sans balais
Salut,
On m'a amene un alternateur monophase en reparation , apres diagnostic j'ai constate que des diodes
(2) sur le bobinage rotorique a la place des balais ont grillees ; je les ai remplacees mais 2 jours apres les memes diodes ont claque. Pourtant le bobinage ne presente aucun defaut . Je me demande qu'est ce qui fait endommager ces diodes.
Quelqu'un porrait m'eclaircir sur ce comportement de mon alternateur
Cordialement
On m'a amene un alternateur monophase en reparation , apres diagnostic j'ai constate que des diodes
(2) sur le bobinage rotorique a la place des balais ont grillees ; je les ai remplacees mais 2 jours apres les memes diodes ont claque. Pourtant le bobinage ne presente aucun defaut . Je me demande qu'est ce qui fait endommager ces diodes.
Quelqu'un porrait m'eclaircir sur ce comportement de mon alternateur
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Alternateurs sans balais
bonjour,
La tension de service des diodes peut être inadaptée surtout si vous avez fait des essais à vide ou avec une faible charge.
La tension de service des diodes peut être inadaptée surtout si vous avez fait des essais à vide ou avec une faible charge.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Alternateurs sans balais
pour les diodes j' ai remplace par les memes types que celles enlevees.
cordialement
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités