Re: Retour de puissance

Message par Candela » jeu. 18 avr. 2019 17:42

Bonjour,
Delco59 a écrit :
mar. 16 avr. 2019 14:50

Dans 1 centrale électrique avec plusieurs groupes électrogènes qui sont couplés si l'un affiche défaut de retour de puissance (manque combustible par exemple) que le relais ne découple pas ce dernier quel en sont les conséquence sur son alternateur et son moteur diesel qui l'entraine!
Je ne vois guère de conséquences pour l'alternateur et le moteur tournera en régime "frein moteur", comme un camion dans une descente. Le risque me semble plutôt de surcharger les autres groupes et de consomme do GO inutilement.
La puissance absorbée est de toutes façons inférieure à la puissance nominale.
Le seuil de retour est- peut-être mal réglé? Mal configuré?

Cordialement

Avatar du membre
Delco59
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 18 mars 2019 14:41

Re: Retour de puissance

Message par Delco59 » sam. 27 avr. 2019 00:49

Bjr et merci de la diligence
donc il continuera a tourner avec l'énergie des autres groupes

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4419
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Retour de puissance

Message par Candela » dim. 28 avr. 2019 08:05

Bonjour,
Delco59 a écrit :
sam. 27 avr. 2019 00:49

donc il continuera a tourner avec l'énergie des autres groupes
Ce sera transparent, mais je pense que la pompe d'injection n'appréciera pas la marche sans le gazole qui la lubrifie.
D'où l'utilité d'essais poussés réguliers, une fois par an par ex, dans ce type d'installation. Et des essais fréquents, en charge et qui soient les plus réalistes possibles afin de (re-)valider les automatismes.
Cordialement

Avatar du membre
Delco59
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 18 mars 2019 14:41

Re: Retour de puissance

Message par Delco59 » mer. 8 mai 2019 12:46

Merci
donc les autres générateurs vont supporter ce dernier comme une charge supplémentaire.

Avatar du membre
ABDESSAMAD
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 6 avr. 2020 13:59

Re: Retour de puissance

Message par ABDESSAMAD » lun. 6 avr. 2020 14:04

il se peut que le PB est due à une défaillance du moteur diesel (manque gasoil,filtre du gasoil .....), mais il se provoque (retours de puissance) après la synchronisation avec le réseau et en charge qui alimente le moteur électrique du groupe electrogène