Neon sur groupe electrogene

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Neon sur groupe electrogene

Message par DOM »

bonjour,
Lors de coupure reseau erdf(souvent chez moi),je branche mon groupe electrogene un petit 850W.
Tout fonctionne dans mon habitation ,sauf mes ballast du sous sol?
Le groupe ne réagi meme pas!ce sont des ballasts 2X36W
Quelqu'un a t'il une explication?
Et t'il possible de les faire fonctionner?
MERCI
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par Etincelle »

Bonsoir,

Curieux phénoméne.
Essayer de remplacer les starters et les tubes ou le condensateur qui est en // sur l'alimentation, je ne vois aucune explication à moins qu'un internaute plus doué trouve une solution.

Amicalement.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par DOM »

quelqu'un ma dit que mon groupe n'etait pas assez puissant,
dans le sens ou les starter demande beaucoup d'intensite au demarrage,
ca pourrai etre la cause? :oops:
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par Candela »

Bonjour,
Est-ce que par hasard ce groupe serait muni d'une génératrice asynchrone? Dans ce cas, on pourrait supposer qu'il ne fournit pas un courant réactif suffisant pour les selfs...
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par DOM »

BONJOUR,
merci de votre reponse
je viens d'aller voir la plaque du groupe,et je n'ai pas vu asynchrone!
juste "power fartor cos=1.0" et "performance class =G1"le reste et la puissance et l'intensite.
quesqu'une generatrice asynchrone?
MERCI
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par Candela »

Re,
DOM a écrit : juste "power fartor cos=1.0" et "performance class =G1"le reste et la puissance et l'intensite.
quesqu'une generatrice asynchrone?
MERCI
Il faut regarder, si elle existe, la plaque de la génératrice.
Une génératrice asynchrone, c'est un moteur du même type dont l'excitation est fournie par un condensateur.Il est calibré juste pour fournir ce courant d'excitation, et donc réglé à Cos Phi 1, ce qui est indiqué sur la plaque groupe (les autres sont plaqués cos phi 0,8).Ces groupes n'ont donc aucune régulation de tension et ne conviennent que pour des usages résistifs : éclairages incandescent, chauffage par résistances, moteurs universels (avec collecteurs et balais).
Vos fluos ne sont probablement pas compensés, mais de toutes façons ce genre de génératrice réagit très mal à tout appel de courant de type inductif.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par DOM »

REBONJOUR,
d'abord merci pour vaut reponses,
j'ai demonter les carter et j'ai rien trouver,sauf un cube en plastique, qui me semble etre un condo(25uF 300Va).
Je pense que je n'ai plus cas mettre des ampoules en cas de coupure(ca consomme, sur un groupe :( )
merci a tous
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par Etincelle »

Bonsoir,

Pour le condensateur, c'est pas 25 MF et 300 Volts.

@+
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par DOM »

bonsoir etincelle,
j'ai controler c'est bien 25uF 300va.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Neon sur groupe electrogene

Message par Etincelle »

re bonsoir

Autant pour moi, PAN SUR LE BEC

Veuillez m'excuser, j'ai appris dans des temps trés reculé les valeurs de ce matériel + la tension d'isolement.
Le monde change c'est fou.

Amicalement.
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités