groupe électrogène pour pompe immergée panelli

Message par nadjib » sam. 19 juin 2021 12:35

salut,

je vous savoire la Puissance requise d'un groupe électrogène pour une pompe immergee a 260m de Profondeur

Marque: Panelli p620
hp/kw: 20/15
Amp: 32
V: 400+- 5%
T Max : 30
Hz : 50
Rpm: 2900

Merci. :-D

Avatar du membre
nadjib
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 19 juin 2021 12:23

Re: groupe électrogène pour pompe immergée panelli

Message par nadjib » sam. 19 juin 2021 16:10

caractéristique technique de la pompe https://www.panellipumps.it/catalogo-mo ... ecnici.jpg

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4419
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: groupe électrogène pour pompe immergée panelli

Message par Candela » mar. 10 août 2021 23:56

Bonjour,
pour pouvoir vous répondre, il est essentiel de nous indiquer quel est le mode de démarrage de cette pompe. En effet, pour un groupe électrogène:
-le courant de court-circuit est limité, entre 2,5 et 4In selon la technique d'excitation, et la puissance active encore plus puisque c'est la puissance "de butée d'injection" du moteur diminuée du rendement de l'alternateur.
Si le matériel est n'est pas déjà en service et que vous envisagez un achat, sachez que dans la grande majorité des cas pour un groupe muni d'un alternateur à excitatrice, c'est la puissance du moteur qui est le facteur critique.
Il faut donc privilégier un mode de démarrage qui n'augmente pas la puissance active appelée (#résistances par ex).
Avec ces informations il sera possible d'estimer une puissance nécessaire.
Cordialement

Répondre