Bonjour à vous...
J'ai un problème avec mon groupe électrogène SDMO, qui, lorsque le moteur démarre, il s'arrete après 3s et le pictogramme "défaut pression d'huile" s'affiche. Une vidange c'était fait y'a de cela un mois et le groupe fonctionne à peine 10h par semaine. Les paramètres huiles, liquide de refroidissement, et carburant sont aux bons niveaux.
Je vous prie de me donner vos points de vue.
GROUPE ELECTROGENE
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: GROUPE ELECTROGENE
Bonjour,
vérifiez tout d'abord s'il n'y aurait pas un mauvais contact ou un fil coupé dans le circuit du pressostat.
S'il n'y a rien d'anormal, vérifiez le pressostat lui-même.
Cordialement
vérifiez tout d'abord s'il n'y aurait pas un mauvais contact ou un fil coupé dans le circuit du pressostat.
S'il n'y a rien d'anormal, vérifiez le pressostat lui-même.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités