Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : mer. 20 mars 2019 17:56
par kherihamza
bonjour,

Merci de m'aider pour savoir la cause de ce problème en Urgence.

Cordialement


Image
Image

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : mer. 20 mars 2019 19:47
par vincebzh56
Bonjour

c'est très probablement un problème de serrage à l'origine de ce défaut d'échauffement.

Voici un exemple similaire sur une cosse 185mm² :

ImageImage

Il faut refaire la connexion et vérifier le serrage, au couple, à froid et HORS TENSION :-)

Cordialement

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : jeu. 21 mars 2019 08:06
par VE Pp
Bonjour,

Mauvais serrage et il semblerait que l'isolant soit pris dans les raccordements ! :-o

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : jeu. 21 mars 2019 11:48
par kherihamza
Merci pour vos réponse, mais je crois que ce problème de serrage n’intervient sur le neutre de la partie normale ... il y'a une explication de la relation entre le neutre et ce problème ??

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : jeu. 21 mars 2019 21:41
par caydon
Bonsoir,
Bilan de puissance, harmonique, desequilibrage, serrage, amorçage pôle contacteur...

Le contacteur de droite est secourue ou réseau ?

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : ven. 22 mars 2019 17:18
par kherihamza
c la partie du réseau

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : sam. 23 mars 2019 11:19
par Candela
Bonjour,
A voir comme cela, je n'ai pas l'impression que les rondelles soient élastiques. Pour un jeu de barres ou des cosses de fort diamètre, c'est indispensable, avec serrage à la clé dynamométrique.
A vérifier...
Cordialement

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : sam. 23 mars 2019 12:45
par kherihamza
Bonjour ,

Est-ce-que vous pouvez m'expliquer d'une vu technique pourquoi c indispensable d'utiliser des rondelles élastiques

Cordialement.

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : dim. 24 mars 2019 21:47
par Candela
Bonjour,
Il s'agit de compenser les jeux dus à la dilatation-contraction du métal en raison des variations de température.
Non seulement le contact à froid n'est plus correct, mais ces mouvements ont tendance à entraîner le desserrage des connections.
Des rondelles "belleville" crantées sont généralement utilisées.
Cordialement

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Posté : lun. 25 mars 2019 12:40
par kherihamza
Merci bq, mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est que c t'un neutre (il est pas parcouru par un courant pour quel soit chauffé) !!!