Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par kherihamza » mer. 20 mars 2019 17:56

bonjour,

Merci de m'aider pour savoir la cause de ce problème en Urgence.

Cordialement


Image
Image

Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par vincebzh56 » mer. 20 mars 2019 19:47

Bonjour

c'est très probablement un problème de serrage à l'origine de ce défaut d'échauffement.

Voici un exemple similaire sur une cosse 185mm² :

ImageImage

Il faut refaire la connexion et vérifier le serrage, au couple, à froid et HORS TENSION :-)

Cordialement

Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1413
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par VE Pp » jeu. 21 mars 2019 08:06

Bonjour,

Mauvais serrage et il semblerait que l'isolant soit pris dans les raccordements ! :-o

Avatar du membre
kherihamza
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par kherihamza » jeu. 21 mars 2019 11:48

Merci pour vos réponse, mais je crois que ce problème de serrage n’intervient sur le neutre de la partie normale ... il y'a une explication de la relation entre le neutre et ce problème ??

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par caydon » jeu. 21 mars 2019 21:41

Bonsoir,
Bilan de puissance, harmonique, desequilibrage, serrage, amorçage pôle contacteur...

Le contacteur de droite est secourue ou réseau ?
L'art et la manière...

Avatar du membre
kherihamza
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par kherihamza » ven. 22 mars 2019 17:18

c la partie du réseau

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4229
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par Candela » sam. 23 mars 2019 11:19

Bonjour,
A voir comme cela, je n'ai pas l'impression que les rondelles soient élastiques. Pour un jeu de barres ou des cosses de fort diamètre, c'est indispensable, avec serrage à la clé dynamométrique.
A vérifier...
Cordialement

Avatar du membre
kherihamza
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par kherihamza » sam. 23 mars 2019 12:45

Bonjour ,

Est-ce-que vous pouvez m'expliquer d'une vu technique pourquoi c indispensable d'utiliser des rondelles élastiques

Cordialement.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4229
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par Candela » dim. 24 mars 2019 21:47

Bonjour,
Il s'agit de compenser les jeux dus à la dilatation-contraction du métal en raison des variations de température.
Non seulement le contact à froid n'est plus correct, mais ces mouvements ont tendance à entraîner le desserrage des connections.
Des rondelles "belleville" crantées sont généralement utilisées.
Cordialement

Avatar du membre
kherihamza
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par kherihamza » lun. 25 mars 2019 12:40

Merci bq, mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est que c t'un neutre (il est pas parcouru par un courant pour quel soit chauffé) !!!