Bonjour,
Je possède une groupe électrogène Diesel ITC Power de 5KW monophasé.
La fréquence produite par ce groupe affichée par ce dernier est de 48,5Hz au lieu de 50Hz.
Est-il possible, selon vous, d'opérer un réglage pour corriger cette fréquence ? Et si oui, comment faire cela ?
Fréquence du courant produit
Re: Fréquence du courant produit
Bonjour,
Est-ce que vous avez essayé de régler les phases ou avez-vous augmenté le régime moteur ? Et pourquoi ne pas contacter le service après vente? Je dispose également d'un groupe électrogène dont la génératrice d'origine était de 10kva, mais nous l'avons remplacé par une génératrice 16kva...(380v et 220v). Du coup, nous n'avons plus que 180 V au lieu de 220 V. Je cherche actuellement le moyen de le rendre à 50 Hz.
Est-ce que vous avez essayé de régler les phases ou avez-vous augmenté le régime moteur ? Et pourquoi ne pas contacter le service après vente? Je dispose également d'un groupe électrogène dont la génératrice d'origine était de 10kva, mais nous l'avons remplacé par une génératrice 16kva...(380v et 220v). Du coup, nous n'avons plus que 180 V au lieu de 220 V. Je cherche actuellement le moyen de le rendre à 50 Hz.
- Tipler
- Assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Fréquence du courant produit
Bonsoir,
merci de nous donner un peu plus d'éléments concernant ce groupe... le modèle du groupe, du moteur par exemple.
Je suppose que vu la puissance, il s'agit d'un groupe électrogène 3000 tr/min.
La fréquence annoncée est à vide ou lorsque le groupe est en charge?
Comment l'anomalie est elle apparue? subitement, progressivement, suite à une utilisation particulière, suite à une remise en service? La maintenance du groupe est elle à jour?
N'hésitez pas à vous rapprocher du service après vente du fabricant.
En général, il suffit d'agir sur la vitesse du moteur thermique d'entrainement afin d'agir sur la fréquence.
Cdlt, tipler
merci de nous donner un peu plus d'éléments concernant ce groupe... le modèle du groupe, du moteur par exemple.
Je suppose que vu la puissance, il s'agit d'un groupe électrogène 3000 tr/min.
La fréquence annoncée est à vide ou lorsque le groupe est en charge?
Comment l'anomalie est elle apparue? subitement, progressivement, suite à une utilisation particulière, suite à une remise en service? La maintenance du groupe est elle à jour?
N'hésitez pas à vous rapprocher du service après vente du fabricant.
En général, il suffit d'agir sur la vitesse du moteur thermique d'entrainement afin d'agir sur la fréquence.
Cdlt, tipler