Bonjour,
j'ai un problème avec notre groupe électrogène de type DSE 8610 MKII, depuis quelques jours il déclenche l'alarme "loading voltage not reached" et je ne sais pas la cause et moins la solution.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci d'avance
besoin d'aide
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: besoin d'aide
Bonjour,
C'est un peu léger comme élément de diagnostic.
Qu'avez-vous constaté? Le groupe démarre puis se met en défaut? Quelle est la tension à vide?
Cordialement
NB: la référence est celle d'un système de contrôle-commande avancé pour groupe électrogène. Elle ne nous donne aucune information sur le groupe électrogène lui-même, et en particulier sur l'alternateur et son système d'excitation.
Le message indique que la tension minimum exigée pour la mise en charge n'a pu être atteinte. En l'absence d'autre défaut signalé, le problème est à rechercher côté alternateur et son excitation.
C'est un peu léger comme élément de diagnostic.
Qu'avez-vous constaté? Le groupe démarre puis se met en défaut? Quelle est la tension à vide?
Cordialement
NB: la référence est celle d'un système de contrôle-commande avancé pour groupe électrogène. Elle ne nous donne aucune information sur le groupe électrogène lui-même, et en particulier sur l'alternateur et son système d'excitation.
Le message indique que la tension minimum exigée pour la mise en charge n'a pu être atteinte. En l'absence d'autre défaut signalé, le problème est à rechercher côté alternateur et son excitation.