Excitation alternateur GE

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
hamzayk
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 25 janv. 2018 10:50
Contact :

Excitation alternateur GE

Message par hamzayk »

Bonjour,
j'ai une fiche technique d'un GE de marque PRAMAC indiquant comme type d'excitation pour l'alternateur : MAUX.

J'aimerai avoir une explication/description concernant ce type d'excitation. Est-ce bien une auto-excitation ou non ?

Merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Excitation alternateur GE

Message par Candela »

Bonjour,
Il est difficile d'obtenir des informations techniques précises sur ces groupes de fabrication étrangère.
Mais je ne vois pas, à l'heure actuelle, comment un alternateur pourrait être autrement qu'auto-excité.
Dans les petites machines monophasées, on se passe pour des raisons de coût de l'alternateur d'excitation au profit d'un enroulement auxiliaire refermé sur un condensateur: le système est toujours auto-excité.
Cordialement
Avatar du membre
hamzayk
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 25 janv. 2018 10:50
Contact :

Re: Excitation alternateur GE

Message par hamzayk »

Merci pour votre retour Candela.

Cordialement.
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Excitation alternateur GE

Message par Tipler »

Bonjour,

juste pour information:

MAUX (Mecc Alte Auxiliary Winding) chez MECC'ALTE est un équivalent de AREP chez LEROY SOMER.

L'alternateur est bien évidemment auto-excité ;)

Cdlt, Tipler
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités