j'ai une fiche technique d'un GE de marque PRAMAC indiquant comme type d'excitation pour l'alternateur : MAUX.
J'aimerai avoir une explication/description concernant ce type d'excitation. Est-ce bien une auto-excitation ou non ?
Merci d'avance.
Excitation alternateur GE
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Excitation alternateur GE
Bonjour,
Il est difficile d'obtenir des informations techniques précises sur ces groupes de fabrication étrangère.
Mais je ne vois pas, à l'heure actuelle, comment un alternateur pourrait être autrement qu'auto-excité.
Dans les petites machines monophasées, on se passe pour des raisons de coût de l'alternateur d'excitation au profit d'un enroulement auxiliaire refermé sur un condensateur: le système est toujours auto-excité.
Cordialement
Il est difficile d'obtenir des informations techniques précises sur ces groupes de fabrication étrangère.
Mais je ne vois pas, à l'heure actuelle, comment un alternateur pourrait être autrement qu'auto-excité.
Dans les petites machines monophasées, on se passe pour des raisons de coût de l'alternateur d'excitation au profit d'un enroulement auxiliaire refermé sur un condensateur: le système est toujours auto-excité.
Cordialement
Re: Excitation alternateur GE
Merci pour votre retour Candela.
Cordialement.
Cordialement.
- Tipler
- Assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Excitation alternateur GE
Bonjour,
juste pour information:
MAUX (Mecc Alte Auxiliary Winding) chez MECC'ALTE est un équivalent de AREP chez LEROY SOMER.
L'alternateur est bien évidemment auto-excité ;)
Cdlt, Tipler
juste pour information:
MAUX (Mecc Alte Auxiliary Winding) chez MECC'ALTE est un équivalent de AREP chez LEROY SOMER.