Transformateur sous groupe electrogène

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
bmtechno
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 26 avr. 2018 10:25
Contact :

Transformateur sous groupe electrogène

Message par bmtechno »

Bonjour à tous,

J ai une installation a effectuer qui implique d installer un transformateur de 500 kVA en sortie d un groupe electrogène de 800kVA.
J aimerai savoir si cette configuration est possible et n affecterait pas le fonctionnement du groupe à cause du courant de declenchement du groupe et peut etre un autre problème.

Merci d avance de votre retour
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur sous groupe electrogène

Message par Candela »

bonjour,
Il serait important de préciser :
-si le groupe alimente d'autres circuits en plus du transfo
-si le transfo est abaisseur ou élévateur (et son usage...)
-comment le transfo est-il raccordé au groupe, et à quel moment est-il mis sous tension
Le problèmes est effectivement la magnétisation du transfo qui entraîne un courant pouvnant aller de 12 à 20 In, bien supérieur à ce que peut fournir l'alternateur.

cordialement
Avatar du membre
bmtechno
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 26 avr. 2018 10:25
Contact :

Re: Transformateur sous groupe electrogène

Message par bmtechno »

Bonjour et merci de votre retour.

- le transfo est un transfo d isolement
- le groupe doit etre connecté directement au transfo. Aucun autre circuit additionnel
-le transfo est alimenté par le groupe apres coupure du reseau
- le transfo d isolement doit prendre en charge toute l.installation
- Au fait je veux reellement savoir si je dois placer mon transfo d isolement avant ou apres l inverseur et si il est placé après l inverseur quel peut etre le probleme au niveau du groupe

Merci d avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur sous groupe electrogène

Message par Candela »

Bonjour,
Dans ce cas, il est préférable d'adopter le montage"bloc", c'est à dire de relier directement l'alternateur au transfo sans coupure ni protection intermédiaire. Vous mettrez une protection commune aux deux (réglée bien entendu à l'In transfo).
-si vous le pouvez, prévoyez l'excitation de l'alternateur à l'arrêt ou à la plus basse vitesse possible. La magnétisation se fera en douceur, à tension/fréquence variable.
-sinon, assurez-vous que le bobinage primaire (côté groupe) soit celui dont la bobine est éloignée du noyau*, ce qui réduit notablement le courant d'enclenchement.
Si le transfo est placé après l'inverseur:
-vous "isolez" aussi la source normale
-vous risquez le déclenchement de la protection lors du passage en "secours" ou la "mise à genoux" de l'excitation alternateur se traduisant par une tension nulle.
Cela dit, je ne comprends pas bien pourquoi vous avez besoin d'un tr d'isolement dans cette configuration: un groupe est nativement "isolé" et vous pouvez choisir en toute liberté le SLT qui vous convient. Mais il y a peut-être quelque chose qui m'échappe....
Cordialement

*renseignement à demander au constructeur si TR BT/BT. Pour un transfo HTA/BT, sauf indication contraire sur la plaque, la HT est toujours à l'extérieur.
Avatar du membre
bmtechno
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 26 avr. 2018 10:25
Contact :

Re: Transformateur sous groupe electrogène

Message par bmtechno »

Encore merci.
Pour vous donc quelle est la meilleure configuration?
Installer le transfo avant ou après l inverseur?

Très cordialement
Avatar du membre
bmtechno
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 26 avr. 2018 10:25
Contact :

Re: Transformateur sous groupe electrogène

Message par bmtechno »

Je veux dire placer le transfo avant l inverseur coté reseau ou apres l inverseur?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur sous groupe electrogène

Message par Candela »

Bonsoir,
S'il est possible de placer le transfo avant l'inverseur côté réseau, c'est évidemment beaucoup plus simple.
Le problème, c'est un changement de SLT? Le filtrage d'harmoniques?

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités