Bonjour à tous
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un dispositif ou un équipement électrique pouvant palier aux pertes intempestives de phases dans un réseau triphasé pour une installation domestique? sachant que cela est possibles pour les installations industrielles.
Merci pour vos réponses.
Pertes intempestives de phase sur le réseau BT 220/380V
- christian KOV
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : ven. 30 mars 2018 12:30
- Contact :
Re: Pertes intempestives de phase sur le réseau BT 220/380V
bonjour,
un relais "contrôleur de phase" vous irez ?
il vérifie l'ordre et le manque de tension sur un réseau triphasé
je pense que pas mal de constructeurs (Schneider par exemple) doivent faire ce genre de choses
cdlt
un relais "contrôleur de phase" vous irez ?
il vérifie l'ordre et le manque de tension sur un réseau triphasé
je pense que pas mal de constructeurs (Schneider par exemple) doivent faire ce genre de choses
cdlt
- christian KOV
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : ven. 30 mars 2018 12:30
- Contact :
Re: Pertes intempestives de phase sur le réseau BT 220/380V
Bonjour Didier
J'ai expérimenté avec succès le relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase K8AK-PH pour la protection des moteurs électriques. Je pense que cet équipement ne jouera pas les mêmes fonctions dans une installation domestique triphasée.
Et c'est là ma peine par ce que je doit à chaque fois permuter manuellement les phases.
J'ai expérimenté avec succès le relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase K8AK-PH pour la protection des moteurs électriques. Je pense que cet équipement ne jouera pas les mêmes fonctions dans une installation domestique triphasée.
Et c'est là ma peine par ce que je doit à chaque fois permuter manuellement les phases.