Bonjour,
Voici le topo:
Mon groupe ne produisait plus de courant, j'ouvre alors le régulateur de tension et je vois un gros condensateur explosé. Je change le régulateur (SDMO 5kw), j'allume et le courant revient.
Je branche ma scie circulaire pendant 10s et puis plus rien.
Des idées?
ps: je ne peux pas tester le nouveau condensateur car il est moulé dans un support plastique.. (cf photo)
On m'a dit que cela pouvait provenir des points suivants :
1/ condensateur => (comment le tester si il est moulé)
2/pont de diode ou diodes sur rotor => (c'est quoi?)
3/rémanent (perte de champ magnétique) => comment y remédier?
4/régulateur => c'est le boitier que changé ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Marc
Problème de courant groupe SDMO JRBO 5000
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Problème de courant groupe SDMO JRBO 5000
Bonjour,
Le condensateur du régulateur n'est pas testable pas plus que le régulateur lui même.
Vous diites avoir changé le régulateur et est ce que le branchement était le même ?
Vous avez déjà employé votre scie avec ce groupe ? Le moteur de la scie fait combien de puissance ?
Les diodes se trouvent en principe sur le rotor, faite nous voir la photo .
Le condensateur du régulateur n'est pas testable pas plus que le régulateur lui même.
Vous diites avoir changé le régulateur et est ce que le branchement était le même ?
Vous avez déjà employé votre scie avec ce groupe ? Le moteur de la scie fait combien de puissance ?
Les diodes se trouvent en principe sur le rotor, faite nous voir la photo .
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée