Le pupitre du groupe électrogène

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Elaasaase Imane
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 19 mars 2018 16:19
Contact :

Le pupitre du groupe électrogène

Message par Elaasaase Imane »

Bonjour,,, Je travaille d'abord sur l'automatisation du groupe électrogène PRAMAC GSW 330 dont son pupitre est de marque AC 03 , Alors je veux bien savoir comment je peux trouver les adresses pour que le pupitre AC03 peut communiquer avec les automates.
et merci....
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Le pupitre du groupe électrogène

Message par Tipler »

Bonjour,

l'automate AC03 est un COMAP AMF25 dédié PRAMAC, c'est a dire avec un firmware propriétaire PRAMAC.
Est ce que l'AC03 dispose d'un port de communication (RS232, RS485, TCP/IP)?
Qu'entendez vous par communiquer entre automates?
merci
cdlt, Tipler
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Le pupitre du groupe électrogène

Message par Tipler »

je n'avais pas tout lu... désolé
les adresses, je suppose que vous voulez parler de la table Modbus?
Il faut ouvrir le logiciel LiteEdit (COMAP):
cliquer sur Controller
--> generate Cfg image
---> Generate Cfg Image (Modbus Registers – used)

ceci afin de n'avoir que la table Modbus des registres utilisés par le programme du controleur. Vous pouvez l'enregistrer au format TXT.

Espérant vous avoir aider.
Cdlt, Tipler
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités