Le pupitre du groupe électrogène

Message par Elaasaase Imane » lun. 19 mars 2018 16:27

Bonjour,,, Je travaille d'abord sur l'automatisation du groupe électrogène PRAMAC GSW 330 dont son pupitre est de marque AC 03 , Alors je veux bien savoir comment je peux trouver les adresses pour que le pupitre AC03 peut communiquer avec les automates.
et merci....

Avatar du membre
Tipler
Passionné
Passionné
Messages : 144
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan

Re: Le pupitre du groupe électrogène

Message par Tipler » sam. 31 mars 2018 17:04

Bonjour,

l'automate AC03 est un COMAP AMF25 dédié PRAMAC, c'est a dire avec un firmware propriétaire PRAMAC.
Est ce que l'AC03 dispose d'un port de communication (RS232, RS485, TCP/IP)?
Qu'entendez vous par communiquer entre automates?
merci
cdlt, Tipler

Avatar du membre
Tipler
Passionné
Passionné
Messages : 144
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan

Re: Le pupitre du groupe électrogène

Message par Tipler » sam. 31 mars 2018 17:09

je n'avais pas tout lu... désolé
les adresses, je suppose que vous voulez parler de la table Modbus?
Il faut ouvrir le logiciel LiteEdit (COMAP):
cliquer sur Controller
--> generate Cfg image
---> Generate Cfg Image (Modbus Registers – used)

ceci afin de n'avoir que la table Modbus des registres utilisés par le programme du controleur. Vous pouvez l'enregistrer au format TXT.

Espérant vous avoir aider.
Cdlt, Tipler