qUEL fil chauffant pour découpe mousse protection de valise.

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

qUEL fil chauffant pour découpe mousse protection de valise.

Message par palou43 »

Salut tous le monde j'ai besoin de vos lumière. je souhaite découper de la mousse à l'aide d'un fil chauffant.
c'est la mousse pas tres dense (29kg/m2) que l'on trouve dans les valises de protection.


Mon souci : quel fil résistif prendre enfin surtout quelle résistance?

je possède une alimentation stabilisée et protégée dc 13.8 v 7/9A. longeur du fil env 15cm
je vous met une photo. epaisseur a couper 7cm puis 5cm.
Image
Image
Image
merci bcp
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités