Bonjour à tous,

Je souhaiterais savoir s'il est possible de recharger des batteries 12v avec une alimentation 230v "Groupe électrogène", si oui par quel moyen?

Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Recharge de batterie 12v

Message par Candela »

Bonjour,
Bien sûr que c'est possible, mais si vous voulez que la batterie dure cela passe par l'utilisation d'un chargeur adapté à sa chimie.
Le chargeur pour batterie plomb ne sera pas le même s'il s'agit d'une batterie de démarrage, de traction, "floating".
Le chargeur pour batterie Ni-Mh ne sera pas le même que celui pour batterie Li-ion, etc.
La plupart des chargeurs sont alimentés en 230 V, cependant il existe des groupes 230V avec sortie 12 Vcc. Si vous utilisez cette tension, cela ne s'appelle plus un chargeur, mais un régulateur de charge (composant que vous trouvez facilement, par ex, chez les spécialiste plaisance et camping-car).

Cordialement
Avatar du membre
mak-veli
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 1 févr. 2018 15:59
Contact :

Re: Recharge de batterie 12v

Message par mak-veli »

Salut,

Pour ma part, la batterie que je vais utiliser, ça sera 2 batteries à gel pour leur décharge lente. Du coup, il me faut un chargeur pour batterie à gel? Est-ce-que le technologie plomb et gel sont les mêmes ou pas du tout?

Et en ce qui concerne ce chargeur, il suffit de le câbler en sortie du groupe électrogène et sur les bornes des batteries?

Et merci pour ta réponse. ;-)
Avatar du membre
mak-veli
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 1 févr. 2018 15:59
Contact :

Re: Recharge de batterie 12v

Message par mak-veli »

Salut,

Non finalement, ça sera une batterie 165Ah 12V AGM de Victron énergie, cette batterie me sera utile pour :
- un treuil (1000W)/30mn d'utilisation
- une petite installation électrique (2 éclairages, 2 prises de courant) (20W)/2h d'utilisation
- une perceuse (1000W)/30mn d'utilisation
- un ordinateur (80W)/2h d'utilisation
- une cafetière (en moyenne c'est 500W)/30mn d'utilisation

Pt= 2600W et tous les éléments ne seront pas utilisés en parallèle, du coup j'ai pris une P.moy à un instant t= 2000W max.
W.moy= 1550Wh et cela me donne une C=W/Ubat=1550/12=130Ah

Et bien sûr en amont de tous ça, il y aura un convertisseur 12Vdc/230Vac de 2500W.

Merci pour vos réponses. :-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Recharge de batterie 12v

Message par Candela »

Bonjour,
Les batteries Gel et AGM sont toutes deux des batteries Plomb-acide. Mais leur régime de charge est différent, et celui des batteries de démarrage encore différent!
Dites-vous bien que les batteries sont des organes fragiles, coûteux et qu'il convient d'en prendre grand soin pour en obtenir le meilleur usage.
Les chargeurs sont généralement;
-soit auto-adaptatifs (mais c'est le haut de gamme,€€€!)
-soit munis d'une commutation interne entre différents types de batteries
Ils se branchent en effet directement au 230V du groupe et tolèrent bien les variations de tension.
La difficulté, classique, que vous rencontrez est de définir une puissance moyenne associée à un temps de décharge.

Il n'y a guère d'autre solution que d'acquérir le matériel avec la capacité "minimum raisonnable" et de rajouter des éléments si vous constatez un temps de décharge trop bref.
Notez qu'une décharge trop rapide réduit nettement la capacité utile de la batterie. Exemple:
Vous partez sur une puissance de 2000W, ce qui donne 2000/12 = 166A. En théorie, votre batterie est déchargée en 1h, sauf que c'est un taux très élevé et que Victron indique 66% de la capacité nominale (à 0,1C) pour une décharge en 1h (AGM). La décharge sera donc complète en guère plus de 30 mn....
En plus, une décharge profonde réduit très nettement (si elle est régulière) la durée de vie: pour les batteries AGM, le même constructeur indique 200 cycles à 100%, mais 400 à 50% et 900 à 30%.
Si vous cumulez les facteurs taux de décharge et temps de décharge, vous arrivez vite à des coûts de batterie prohibitifs sur la durée. Une bonne solution serait peut-être de "lisser" les cycles avec une source permanente (+/- selon usage) au moyen d'une source autonome de puissance moyenne (groupe, pile à combustible, éventuellement éolienne, panneaux solaires...). Il y a un compromis à trouver entre le coût d'usage (sur le long terme) des batteries et celui des autres générateurs (qui s'usent moins vite, mais n'ont pas ou peu de capacité de surcharge).

Cordialement
PS faites attention que votre treuil et votre perceuse prendront 2In au démarrage (et 5 à 7 In pour le treuil si le moteur est asynchrone). Si le convertisseur est en surcharge, il se mettra en sécurité (voir sa notice pour le taux -rarement plus de 20%- et la durée admissibles).
Avatar du membre
mak-veli
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 1 févr. 2018 15:59
Contact :

Re: Recharge de batterie 12v

Message par mak-veli »

Bonjour,

Tout d'abord, un grand merci pour votre réponse.

Et puis, ces batteries seront installées dans un bac de sécurité à l'intérieur d'un semi-remorque dans lequel là-dedans il y à un groupe électrogène.

C'est pour cela que je passe par le groupe électrogène pour la recharge des batteries.

Je vous dirais ce qu'il en est dans la journée, pour avoir votre avis si cela ne vous dérange pas bien sûr.

Merci :-)
Avatar du membre
mak-veli
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 1 févr. 2018 15:59
Contact :

Re: Recharge de batterie 12v

Message par mak-veli »

Bonjour,

Pour mes choix, je pars sur 2 batteries à gel 12Vdc/165Ah, branché sur un convertisseur pur sinus 12Vdc/230Vac qui d'après la fiche technique peut supporter des récepteurs à forte intensité au démarrage, et le chargeur de batterie que je n'arrive pas à déterminer.

Voici les liens ci-dessous:

Batterie : (http://www.pkfluvial.com/batterie-gel-385.html)
Convertisseur : (https://www.ecolodis-solaire.com/conver ... gK34vD_BwE)

Merci bien. :-)
Avatar du membre
mak-veli
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 1 févr. 2018 15:59
Contact :

Re: Recharge de batterie 12v

Message par mak-veli »

Bonjour,

Pour le choix des chargeurs batteries, ils demandent le courant de charge. Mais comment le déterminer?

Merci.