Page 1 sur 1
Mise en SYNCHRO-CHECK des groupes électrogènes
Posté : lun. 25 déc. 2017 13:47
par Fati
Bonjour ,
j'ai une nouvelle question pour vous.
Est ce que c'est possible de mettre en marche à la fois un transformateur et un groupe électrogène.
En effet, j'ai un couplage entre deux demi jeux de barre. Le premier est alimenté par un transformateur et le deuxième par le groupe.
En fonctionnement normal, c'est le transformateur qui débite sur les 2 demi jeux de barre.
Est ce que c'est possible d'effectuer un essai en charge du groupe électrogène tout en gardant le transformateur en marche ?
Merci d'avance pour votre collaboratio habituelle.
Re: Mise en SYNCHRO-CHECK des groupes électrogènes
Posté : lun. 25 déc. 2017 19:46
par Candela
Bonjour,
Si votre question est strictement: est-ce possible, la réponse est OUI.
Mais il y a un certain nombre de conditions assez contraignantes qui doivent amener à se poser d'autres questions:
-Le résultat attendu vaut-il le coût?
-cette option est-elle bien adaptée à mon exploitation?
Il n'est pas possible de vous répondre avec précision sans de plus amples informations:
Puissance installée(kVA) du groupe/de l'installation
Puissance active consommé au moment de l'essai
Puissance active devant être fournie par le groupe
L'installation devra comporter un synchro coupleur agissant sur le groupe,;elle devra être munie d'une protection de découplage (modèle disposant d'une autorisation d'emploi en cours de validité) dont le dossier doit être soumis aux services d'Enedis. Après approbation, ceux-ci procéderont aux essais, réglages et plombage des protections.
Cordialement
Re: Mise en SYNCHRO-CHECK des groupes électrogènes
Posté : mar. 26 déc. 2017 10:41
par Fati
Merci pour votre réactivité.
Ci-dessous les informations demandés :
Puissance installée(kVA) du groupe: 250 kVA et cosphi= 0.85.
Puissance active consommée au moment de l'essai en charge :200 kW.
Cordialement
Re: Mise en SYNCHRO-CHECK des groupes électrogènes
Posté : mar. 26 déc. 2017 15:47
par Candela
Bonjour,
Si je comprends bien , votre installation secourue consomme 200 kW et le groupe suffit tout juste à la secourir.
Il serait bon de préciser le service de ce groupe: COP, PRP, LTP, ESP, ou, s'i est très ancien, ABC ou D (il n'y a pas exacte correspondance entre les "anciens" et les "nouveaux" services.
Ce serait utile de m'indiquer la puissance totale de l'installation (pour évaluer le risque de fourniture d'énergie au réseau).
En couplage permanent, vous pouvez, selon la puissance du groupe, utiliser un système simplifié et moins onéreux, par exemple le découplage BT type B1. Cependant l'inconvénient, c'est que si dans l'avenir la puissance du groupe devait augmenter vous devriez impérativement passer en couplage HT...et tout refaire.
Un peu de lecture en attendant:
Guide de choix
Protections de découplage
Cordialement