Rendement batterie 48 VDC

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Fati
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05
Contact :

Rendement batterie 48 VDC

Message par Fati »

Bonjour,

est ce que le rendement en charge d'une batterie 48VDC peut être supérieur à 94% ?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Rendement batterie 48 VDC

Message par Candela »

Bonjour,
Il est difficile de répondre à votre question, tant ce rendement est variable:
-en fonction du type de batterie (chimie)
-en fonction de l'état de charge(le rendement baisse en fin de charge et lorsque la batterie est très déchargée
-en fonction de la rapidité de charge

Il faut bien considérer que l'on doit cumuler le rendement de la batterie et celui du chargeur.
Les meilleurs rendement pour une batterie Li-ion s'établissent autour de 90 %, et autant pour le chargeur. On arrive donc, au mieux, à 81%. Les autres chimies font moins bien, voire beaucoup moins bien (0,5 à 0,6 pour Pb-acide)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités