Bonjour,
est ce que le rendement en charge d'une batterie 48VDC peut être supérieur à 94% ?
Merci
Rendement batterie 48 VDC
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Rendement batterie 48 VDC
Bonjour,
Il est difficile de répondre à votre question, tant ce rendement est variable:
-en fonction du type de batterie (chimie)
-en fonction de l'état de charge(le rendement baisse en fin de charge et lorsque la batterie est très déchargée
-en fonction de la rapidité de charge
Il faut bien considérer que l'on doit cumuler le rendement de la batterie et celui du chargeur.
Les meilleurs rendement pour une batterie Li-ion s'établissent autour de 90 %, et autant pour le chargeur. On arrive donc, au mieux, à 81%. Les autres chimies font moins bien, voire beaucoup moins bien (0,5 à 0,6 pour Pb-acide)
Cordialement
Il est difficile de répondre à votre question, tant ce rendement est variable:
-en fonction du type de batterie (chimie)
-en fonction de l'état de charge(le rendement baisse en fin de charge et lorsque la batterie est très déchargée
-en fonction de la rapidité de charge
Il faut bien considérer que l'on doit cumuler le rendement de la batterie et celui du chargeur.
Les meilleurs rendement pour une batterie Li-ion s'établissent autour de 90 %, et autant pour le chargeur. On arrive donc, au mieux, à 81%. Les autres chimies font moins bien, voire beaucoup moins bien (0,5 à 0,6 pour Pb-acide)
Cordialement