HABILITATION Remplacement Batteries Onduleur

Posté : jeu. 30 nov. 2017 18:28
par actionman
Bonjour,

Tout est dans le titre, Quelle habilitation faut-il pour remplacer des batteries dans un onduleur ?
Une habilitation BR suffit-elle ou faut-il une habilitation spécifique ?

Y a t-il un seuil à partir duquel il faut une habilitation ? (Puissance, tension de batterie, type de batterie, type d'onduleur etc...)

Enfin voilà, si quelqu'un maitrise le sujet car j'ai beau regarder dans dans la NF C 15-510, je vois rien de bien clair à ce sujet.
Par avance Merci.

Re: HABILITATION Remplacement Batteries Onduleur

Posté : jeu. 30 nov. 2017 21:29
par flaschgordon
Bonsoir, effectivement au delà d'une certaine capacité en AH, il faut une habilitation aux travaux sous tension (TST batterie) délivrée par l'employeur, B1T ou B2T .
C'est l'objet d'une formation spécifique.

Tu tapes "TST batterie" sur G..... et tu auras les différents organismes qui dispensent cette formation.
@+